dsp 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 байтбластером mv вылетает ошибка Conf_done pin failed to go high хотя все конфигурационные пины распаяны по доке altera? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Какая длина jtag кабеля? <20см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба не много больше сантиметра на 2-3 совсем забыл иногда прошивается нормально а когда не прошивается стоит встать осциллографом на nSTATUS прошивается на ура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Какие резисторы стоят? Такая проблемма встречалась на макетках со старыми микросхемами. На рабочих платах, с новами мсх. все в порядке. Как разведено питание, в частности земля: как получилось или как надо? И, надеюсь конденсаторов не пожалели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба если на бластере то 100 ом и 2.2 ком как указано в доке если конфигурационные то тоже как в доке 10ком это макетка где - то получилось так себе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Возможно, что все дело в плохом питании. Решения проблеммы не знаю, т.к. не могу понять в чем дело(и не понимал, похоже что нет старта на конфигурацию). Возможно, что это просто помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
savikon 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба pull-up's на Alter у должны быть по 1к, а в бластере обязательно конденсатор по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба pull-up's на Alter у должны быть по 1к, а в бластере обязательно конденсатор по питанию В даташите указанно 10к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Я ставлю на подтяжку не более 3К3 - проблем не было никогда. Blaster MV / Blaster II - самопал полученный из MV методами генетической селекции . Схему на универсальный Blaster выкладывал ранее в одном из топиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба стоит встать осциллографом на nSTATUS прошивается на ура Дык попробуйте повесить в это место ёмкость на землю, примерно 50 пФ (или подобрать по вкусу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба а как правильно подключить msel в доке по-разному указано оба к земле или msel 1 к питанию. когда msel 1 к питанию подключаю шьется без проблем но не работает signaltap сообщает что jtag invalid configuration не пойму в чем дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба MSEL1 - всегда 0. MSEL0==0 - Active Serial nStatus,CONF_DONE,nConfig->pullup nCE->gnd + ПЗУ(не уверен, что обязательно). MSEL0==1 - PassiveSerial nCE->gnd DCLK,DATA0,nConfig,nStatus,CONF_DONE ->pullup. После этого подключаетесь к JTAG пинам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба msel оба к 0 на nSTATUS конденсатор 1000пф как советовали выше все шьется теперь но signaltap не работает нет сбора данных потом пишет invalid jtag configuration ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 байтбластером mv вылетает ошибка Conf_done pin failed to go high хотя все конфигурационные пины распаяны по доке altera? msel оба к 0 на nSTATUS конденсатор 1000пф как советовали выше все шьется теперь но signaltap не работает нет сбора данных потом пишет invalid jtag configuration ? Если все действительно сделано по доке Алтера, конденсаторы на nSTATUS не нужны. Да и щуп осциллографа тоже без надобности. Где то есть не соответствие со схемой загрузки по JTAG (TCK через резистор на GND и т.д.), висячие входы на DCLK, DATA, nCE. Недостаток фильтрующих конденсаторов, в том числе и на разъеме JTAG. Посмотрите Configuring Cyclone FPGAs по всем контактам, даже если они не используются. Может вообще холодная пайка или не пропай (щупом прижимаете, и все работает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба видите в чем дело все сделано как написано в доке это первое conf done вылезала не часто но она была когда все прошивалось signal tap работал но стоило попробовать использовать Identify при нем кстати вылетела ошибка communication error теперь signal tap не работает пишет invalid jtag configuration могла микросхема сдохнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться