Добрый день. В двух словах: Сделал ограничитель сетевого напряжения (срезает верхушки синуса на уровне 450 В). Для защиты покупного источника от перенапряжений. Использую транзисторы в линейном режиме с обратной связью через оптрон и стабилитрон (трансил). Выбрал SiC потому что у них меньше потери в открытом состоянии (при прочих равных). Покупной источник при перенапряжении отключается и потребляет минимальную мощность для подзарядки накопительного конденсатора и работы дежурного источника. Так что перегрева транзисторов в линейном режиме быть не должно. Похоже что транзисторы умирают по затвору. Были обнаружены SiC транзисторы с сопротивлением затвора порядка 10 кОм и меньше (даже до 200 Ом) при этом вполне рабочие. В линейном режиме (в момент подзарядки конденсатора внешнего источника) происходит самовозбуждение SiC транзистора (частота порядка 100 МГц) и похоже что это его и убивает. Транзисторы обвешаны защитными диодами и конденсаторами со всех сторон но это не помогает ни сбить автогенерацию ни спасти транзистор. На осциллограммах синяя-выходное напряжение, красная- затворы транзисторов, чёрная-щуп на земле (наводка). Видно что на ХХ всё работает нормально а вот при подзарядке конденсатора внешнего блока меняется режим работы транзистора и он входит в автогенерацию. Ток подзарядки в пике не превышает 0.5 А Плавно повышая напряжение через латр колебания растут по амплитуде и потом транзистор умирает, причём если его не добивать то можно поймать момент когда он рабочий но с сопротивление затвора уже не гигаомы а килоомы. Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять чтобы избавиться от генерации.