Поиск
Показаны результаты для тегов 'искробезопасная электрическая цепь'.
-
Питание ATEX от USB-C
grau опубликовал тема в Электробезопасность и ЭМС
Приветствую! Недавно задали вопрос, который лично меня озадачил - может кто уже имел опыт в этой области и подскажет.. Нужно запитать измерительное устройство с соблюдением требований искрозащиты. Предварительно чтение стандарта (пока, наверное, по диагонали) содержит требование на ограничение энергии замыкания и на механику: втыкать без промаха, земля по бокам, расстояние между контактами.. Но получается, что формально, можно подключится через type-c - ведь там каждый коннектор, фактически, содержит в себе электронный предохранитель - любой коротыш приведет к отключению на передающей стороне. Т.е. перегрева при аварии невозможно в принципе! Смущает - что будь все так просто - все бы так уже давно делали:) Сергей -
Взрывозащита при питании от батареи 3,6 В
dmitry_s опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте! Задача - разработать взрывозащищенное исполнение для имеющегося GSM-модема. Требуемая маркировка взрывозащиты: 1Ex IIB ib T3 (искробезопасная электрическая цепь). Питание модема – одна литиевая батарея 3,6 В (SAFT LSH 20). Решаю вопрос защиты от искрового зажигания (планирую использовать быстродействующую токоограничительную схему на полупроводниках). В ГОСТ 31610.11-2014 есть таблица А.1, где указан предельно допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения, но в этой таблице не указан ток для напряжений ниже 13,5 В (для группы IIB). Первый вопрос: Каким следует принимать предельно допустимый ток короткого замыкания для напряжения 3,6 В?