Перейти к содержанию
    

dprohorov

Новичок
  • Постов

    3
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный
  1. Здравствуйте! Уже один раз было тут, увы, разработчик испарился так ничего и не создав. В связи с этим еще раз. Существует потребность в разроботке контроллера для управления вентиляторами. Необходимо в итоге рабочее устройство + вся документация на устройство + исходники (схемы/платы/прошивка/программа). Стоимость работы 8000 рублей (обсуждаемо). Работа разовая. Ниже идет ТЗ на собственно само устройство: Контроллер должен поддерживать до 5 вентиляторов, каждый с током потребления до 0.2А (12в). Подключение вентиляторов трехконтактное, стандартное для компьютерных вентиляторов с тахометром. Питание контроллера должно осуществляться от батареи с Uпит не менее 7 и не более 15 вольт. Вентиляторы делятся на 2 группы - вдув и выдув воздуха. Предусмотреть возможность выбора, к какой группе относится каждый вентилятор Управление контроллером осуществляется с помощью кнопок (или герконовых переключателей) Контроллер должен иметь возможность считывать показания с тахометра вентилятора (наличие тахометра не является обязательным). Предусмотреть возможность калибровки контроллера под конкретный вентилятор (при наличии тахометра) для обеспечения обратной связи. Необходима возможность конфигурирования настроек пользователем через управляющую программу (подключение к компьютеру должно осущетсвляться по интерфейсу usb). Необходима возможность запоминания контроллером для последуещего просмотра на компьютере журнала ошибок (привязка к дате/ремени не нужно, нужно запоминание 5 последних рабочих цыклов (от включения до выключения контроллера). Контроллер не должен "забывать" настройки при отключении батареи питания. Все действия должны подтверждаться звуковым сигналом. Контроллер должен иметь встроенный контроль за зарядом батарей со звуковым предупреждением. Контроллер должен иметь следующую световую индикацию: питание, watchdog (что не висит), режим 125% (турбо) Размеры платы контроллера не должны превышать 70х53х20 (размеры в миллиметрах) Примерное определение режимов вентиляторов: (% - режим вентилятора, а не напряжение) 0% - вентилятор остановлен 30% - на вентилятор приходит 3.6в 50% - на вентилятор приходит 6в 75% - на вентилятор приходит 9в. 100% - на вентилятор приходит 12в. Необходимо, чтобы контроллер подавал сигнал об ошибке вентилятора (обороты не соответствуют откалиброванным значениям, при наличии на вентиляторе тахометра). Турбо - на вентилятор приходит 13-18в (задается пользователем, поканально). !!!ДАННЫЙ РЕЖИМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ НОРМАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ - то есть максимальное время работы вычисляется исходя из максимального режима (не более чем 20 минут на макс. мощности), режим сопровождается повторяющимся (1 раз в минуту) звуковым сигналом. В случае выбора пользователем напряжения в режиме турбо больше Uпит, необходимо предсмтреть в схеме подключение Step-Up конвертера для обеспечения необходимого напряжения питания на вентиляторы. Алгоритм работы: При включении контроллера (на плате должна присутсвовать отдельная тактовая кнопка для включения и выключения контроллера (нажатием не менее 3х секунд)) должена включаться группа "вдув" на 15-30 процентов. (задается пользователем. примечание, для старта на вентилятор кратковременно подается 100% напряжения для старта, следом напряжение уменьшается до заданного) Управление осуществляется с помощью 4-х кнопок (1 - "выбор группы", 2- "+", 3- "--", 4-"временный останов") Выбор группы должен потверждаться звуковой индикацией (низкий тон-вдув, высокий-выдув, двухтоновый-обе). Переход с режима 100% на режим “турбо” осуществляется следующим образом: при достижении 100% (звучит подтверждающий сигнал) необходимо зажать кнопку + на 1 сек. звучит предупреждающий сигнал, после чего необходимо отпустить и еще раз нажать кнопку +. Переход на режим 100% с режима “турбо” происходит либо автоматически (по прошествии заданного времени), либо по двухкратному нажатию кнопки "-". Внимание. после работы на режиме “турбо” контроллер должен блокировать повторный выход на данный режим на время, равное времени работы на данном режиме+1мин. Кнопка "временный останов" должна останавливать все вентиляторы пока зажата и запускать с заданными ранее параметрами после ее отпускания. Максимальные размеры печатной платы контроллера не должны превышать 40х60х10 (ШхДхВ) Готов ответить на возникшие вопросы, если таковые есть. Связь через prohorov точка dmitry собачка gmail точка com.
  2. Почта prohorov точка dmitry (at) gmail com Всем спасибо, уже нашелся изготовитель.
  3. Здравствуйте! Существует потребность в разроботке контроллера для управления вентиляторами. Необходимо в итоге рабочее устройство + вся документация на устройство + исходники (схемы/платы/прошивка/программа). Стоимость работы 15000 рублей. Работа разовая. Ниже идет ТЗ на собственно само устройство: Контроллер должен поддерживать до 5 вентиляторов, каждый с током потребления до 0.2А (12в). Подключение вентиляторов трехконтактное, стандартное для компьютерных вентиляторов с тахометром. Питание контроллера должно осуществляться от батареи с Uпит не менее 7 и не более 15 вольт. Вентиляторы делятся на 2 группы - вдув и выдув воздуха. Предусмотреть возможность выбора, к какой группе относится каждый вентилятор Управление контроллером осуществляется с помощью кнопок (или герконовых переключателей) Контроллер должен иметь возможность считывать показания с тахометра вентилятора (наличие тахометра не является обязательным). Предусмотреть возможность калибровки контроллера под конкретный вентилятор (при наличии тахометра) для обеспечения обратной связи. Необходима возможность конфигурирования настроек пользователем через управляющую программу (подключение к компьютеру должно осущетсвляться по интерфейсу usb). Необходима возможность запоминания контроллером для последуещего просмотра на компьютере журнала ошибок (привязка к дате/ремени не нужно, нужно запоминание 5 последних рабочих цыклов (от включения до выключения контроллера). Контроллер не должен "забывать" настройки при отключении батареи питания. Все действия должны подтверждаться звуковым сигналом. Контроллер должен иметь встроенный контроль за зарядом батарей со звуковым предупреждением. Контроллер должен иметь следующую световую индикацию: питание, watchdog (что не висит), режим 125% (турбо) Примерное определение режимов вентиляторов: (% - режим вентилятора, а не напряжение) 0% - вентилятор остановлен 30% - на вентилятор приходит 3.6в 50% - на вентилятор приходит 6в 75% - на вентилятор приходит 9в. 100% - на вентилятор приходит 12в. Необходимо, чтобы контроллер подавал сигнал об ошибке вентилятора (обороты не соответствуют откалиброванным значениям, при наличии на вентиляторе тахометра). Турбо - на вентилятор приходит 13-18в (задается пользователем, поканально). !!!ДАННЫЙ РЕЖИМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ НОРМАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ - то есть максимальное время работы вычисляется исходя из максимального режима (не более чем 20 минут на макс. мощности), режим сопровождается повторяющимся (1 раз в минуту) звуковым сигналом. В случае выбора пользователем напряжения в режиме турбо больше Uпит, необходимо предсмтреть в схеме подключение Step-Up конвертера для обеспечения необходимого напряжения питания на вентиляторы. Алгоритм работы: При включении контроллера (на плате должна присутсвовать отдельная тактовая кнопка для включения и выключения контроллера (нажатием не менее 3х секунд)) должена включаться группа "вдув" на 15-30 процентов. (задается пользователем. примечание, для старта на вентилятор кратковременно подается 100% напряжения для старта, следом напряжение уменьшается до заданного) Управление осуществляется с помощью 4-х кнопок (1 - "выбор группы", 2- "+", 3- "--", 4-"временный останов") Выбор группы должен потверждаться звуковой индикацией (низкий тон-вдув, высокий-выдув, двухтоновый-обе). Переход с режима 100% на режим “турбо” осуществляется следующим образом: при достижении 100% (звучит подтверждающий сигнал) необходимо зажать кнопку + на 1 сек. звучит предупреждающий сигнал, после чего необходимо отпустить и еще раз нажать кнопку +. Переход на режим 100% с режима “турбо” происходит либо автоматически (по прошествии заданного времени), либо по двухкратному нажатию кнопки "-". Внимание. после работы на режиме “турбо” контроллер должен блокировать повторный выход на данный режим на время, равное времени работы на данном режиме+1мин. Кнопка "временный останов" должна останавливать все вентиляторы пока зажата и запускать с заданными ранее параметрами после ее отпускания. Максимальные размеры печатной платы контроллера не должны превышать 40х60х10 (ШхДхВ) Готов ответить на возникшие вопросы, если таковые есть. Связь через личные сообщения или по почте из профиля.
×
×
  • Создать...