Эт вы какой-то абсурд пишите.
У нас тут недавно был случай.
У клиента при выключении нашей системы выбивало 3-фазный УЗО. При Выключении!
Ну казалось бы какой с нас спрос? Наша система к моменту выбивания уже выключена.
Ан нет, наш косяк.
Система была с UPS-ом, и создавала ток по цепи земля -нейтраль после отключения сетевого напряжения, потому что рубильник отключения нашей системы от сети не отключал нейтраль.
Также происходит если даже 4-х полюсный рубильник отключать, но медленно.
Все это к тому что у вас система защиты работает неправильно. Либо у вас залипают тиристоры в защите, либо возникает самоподдерживающаяся искра и это длиться более одного полупериода сетевого напряжения.
В любом случае ваш прибор опасен для эксплуатации.