Trashy_2 1 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Цыклон5 PLL из 50мгц получает 125мгц На один из выходов поддаю делённое на два - работает(62,5 мгц). На третий подаю делённое на 500 (вроде бы в ПДФ сказано, что счетчик C считает от 1 до 512) частота должна быть около 250килогерц. Квартус ругается, что VCO не сможет это сгенерить! Но, причём тут VCO если С-коунтер работает уже после него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Цыклон5 PLL из 50мгц получает 125мгц На один из выходов поддаю делённое на два - работает(62,5 мгц). На третий подаю делённое на 500 (вроде бы в ПДФ сказано, что счетчик C считает от 1 до 512) частота должна быть около 250килогерц. Квартус ругается, что VCO не сможет это сгенерить! Но, причём тут VCO если С-коунтер работает уже после него. У Cyclone V есть вполне конкретные ограничения по частотам! Как сверху, так и снизу. Предлагаю изучить данные ограничения в мануале! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба У Cyclone V есть вполне конкретные ограничения по частотам! Как сверху, так и снизу. Предлагаю изучить данные ограничения в мануале! По PLL никаких ограничений на выход снизу не вижу. Везде прочерки. Стр 40. https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...-v/cv_51002.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба На той же странице показано: PLL voltage-controlled oscillator (VCO) operating range 600 — 1600 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба На той же странице показано: PLL voltage-controlled oscillator (VCO) operating range 600 — 1600 MHz В таком случае, я бы ни одной из озвученных выше частот не смог получить. У меня 125, 62.5, 0.25. А вы мне про 600-1600 говорите. Походу это не тот ПЛЛ... Изменено 22 февраля, 2017 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба В таком случае, я бы ни одной из озвученных выше частот не смог получить. У меня 125, 62.5, 0.25. А вы мне про 600-1600 говорите. Так делителем же делится частота с VCO. 512 хватает, чтобы получить 125 и 62,5 МГц. А на 0,25 МГц уже не хватает. Схему найдите (если она есть, я не помню). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Так делителем же делится частота с VCO. 512 хватает, чтобы получить 125 и 62,5 МГц. А на 0,25 МГц уже не хватает. Схему найдите (если она есть, я не помню). Спасибо! Затупил. Причина затупа: мегавизард, почему то не корректирует когда неправильно вводишь коэффициенты N и M, а на C начал ругаться, ну я решил, что первые два правильно... Изменено 22 февраля, 2017 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться