sergeus 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Не могу разобраться, как реализовать схемотехнику. Необходимо разработать стабилизатор тока с дискретными значениями токов, т.е. 1А, 5А, 10А, 15А...30А Есть десяток LM338 и десяток LM317. Управление будет с микроконтроллера путем выставления 5в на определенном пине. Помогите, пожалуйста, со схемой или укажите статью/сайт, где подобное реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Прежде, чем говорить о схеме, скажите следующее: 30А в нагрузке при каком минимальном и каком максимальном напряжении на нагрузке. От какого напряжения все это должно питаться? Потом посчитайте мощность, выделяемую в регуляторе. Потом поищите радиатор под эту мощность и зная тепловое сопротивление и температуру окружающей среды Вы сможете сказать о применении вентиляторов или водяного охлаждения. Ну и под конец, зная тепловыделение и сток тепла уже смело скажите, годятся ли "десяток LM338 и десяток LM317" или надо применить что-то совсем другое.... Вот примерно так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Схемы включения данных ИС источниками тока указаны на Рис.37 паспорта LM338 и Рис.14 паспорта LM317. Управлять ими можно посредством переключающего аналогового высоковольтного ключа с двуполярным питанием, например DG419, перекидывающего вывод "ADJ" с подключения вышеуказанной штатной схемы на заведомо выключающий их уровень отрицательного напряжения, т.е. –VREF и более, который можно создать, например, инвертирующей помпой от вывода таймера микроконтроллера. Ну и, с учётом параметра ILOAD(MIN) вышеуказанных паспортов, полное выключение при таком управлении невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба 30А в нагрузке при каком минимальном и каком максимальном напряжении на нагрузке. От какого напряжения все это должно питаться? iosifk, по вольтажу и напряжению все нормально, у меня вопрос в коммутации, как реализовать включение, чтобы можно было дискретно выбирать нужный ток в цепи. Напряжение питания 4В, сопротивление нагрузки 0,1Ом. перекидывающего вывод "ADJ" с подключения вышеуказанной штатной схемы на заведомо выключающий их уровень отрицательного напряжения, т.е. –VREF и более Plain, скажите, пожалуйста, а если перекидывать вывод "ADJ", то какой будет предел тока? Правильно ли я понимаю, что можно ставить LM338 в параллель и максимальный ток (при условии правильного теплоотвода) будет 5А*кол-во стабилизаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Напряжение питания 4В, сопротивление нагрузки 0,1Ом 30 А · 0,1 Ом = 3 В на нагрузке. Рис.5 паспорта LM338 говорит, что при 5 А падение напряжения на ИС будет 2,8 В. На датчике тока R1 схемы на Рис.37 того же паспорта падение будет VREF, то бишь 1,2 В. Итого, питание должно быть минимум: 3 В + 2,8 В +1,2 В = 7 В. Вы вообще, хоть какие-то бумажки намереваетесь читать, а ещё поработать настольным калькулятором пару секунд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Спасибо, но можно было обойтись без риторических вопросов и нравоучений. Или Вы так самоутверждаетесь. Вопрос не в напряжении питания, я могу и 8 вольт подать, а в схемотехнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба 30 А · 0,1 Ом = 3 В на нагрузке. Рис.5 паспорта LM338 говорит, что при 5 А падение напряжения на ИС будет 2,8 В. На датчике тока R1 схемы на Рис.37 того же паспорта падение будет VREF, то бишь 1,2 В. Итого, питание должно быть минимум: 3 В + 2,8 В +1,2 В = 7 В. Я не просто так задавал вопросы. Итак, при 30А с одного стабилизатора такой ток не снять. Значит, придется выбрать радиатор на 90 Вт и к нему гирляндой прицепить микросхемы в самом большом корпусе. И датчики тока посадить на радиатор, суммарно на 30 Вт. Итого, 120 Вт потери. Чтобы гирлянда работала, необходимо делать выравнивание токов. При этом в статике полного выравнивания не будет... А так, чисто по жизни, делаете ЦАП, с него сигнал подаете на вход ADJ но при этом точного распределения токов не будет. Токи разделятся в соотв. с разбросом резисторов и внутренних опор микросхем. Но самое интересное, что так вообще никто не делает. Дешевле взять импульсный стабилизатор с приличным КПД... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба если перекидывать вывод "ADJ", то какой будет предел тока? ILOAD(MIN), выше же ясно написано. Вопрос не ... а в схемотехнике Ну если в этом на самом деле и был вопрос, то вся задача решается парой ОУ и транзисторов. Нам-то почему-то показалось, что она сугубо геополитическая, а именно, во что бы то ни стало пристроить мешок экзотической халявы, а казна всё оплатит, тем более, смех какие семечки, навроде вдвое больше мощностью БП и впятеро рассеиваемая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Спасибо, но можно было обойтись без риторических вопросов и нравоучений. Или Вы так самоутверждаетесь. В самом деле, Plain, беря на себя жевательные функции неучей и лентяев, Вы так самоутверждаетесь? Получите благодарность. Тему перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться