MegaVolt 25 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба LMZ14201 устраивает всем кроме цены. Соответственно вопрос можно ли собрать что-то похожее дешевле. Параметры: Выход: Регулируемый 15-30В Ток 250 мА мах ripple <= 100 мВ КПД > 80% а лучше ещё выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Ну так, не удивительно — 90% денег берут за заливку микросхемы и дросселя в один кирпич эпоксидки. Чем не устраивает по отдельности, например, на MAX17572 и SRR6028? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Чем не устраивает по отдельности, например, на MAX17572 и SRR6028?Устраивает. Скорее нехватка опыта по выбору нужного контроллера :( За наводку спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Ничего сложного: https://www.digikey.com/products/en/integra...mp;pageSize=500 https://www.digikey.com/products/en/inducto...mp;pageSize=500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Ничего сложного: :))) Спасибо. Я просто теряюсь в этом многообразии. Вроде как они все должны подойти. Но есть опасение просмотреть какой то нюанс. Или они действительно все будут хорошо работать в данной задаче? И ещё если не сложно как ими принято управлять извне? Т.е. как согласовать ЦАП и DC-DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Может ньюанс в требуемом КПД — для работы на субъективно высоких напряжениях и высоких частотах, как здесь, режим прерывного тока может быть выгоднее, что я и сделал, предложив для 500 кГц 33 мкГн (для непрерывного тока должно было быть 220 мкГн), а также по причине меньших габаритов. А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Может ньюанс в требуемом КПД — для работы на субъективно высоких напряжениях и высоких частотах, как здесь, режим прерывного тока может быть выгоднее, что я и сделал, предложив для 500 кГц 33 мкГн (для непрерывного тока должно было быть 220 мкГн), а также по причине меньших габаритов.Но это должно привести к росту шумов? А шумы тоже ограничены на уровне 100мВ А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB.Действительно просто :)))) Только ещё нужно усилитель или ЦАП на большой выходной диапазон. Я так понимаю нужно подавать от 0 до 15В? И ещё вопрос если можно :) У MAX точность опоры где то +/-1% и соответственно выходное напряжение будет выставлено с той же точностью. Если нужно иметь более точное напряжение то измеряем точно выход и подстраиваем? Или есть какие то более красивые пути? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Только ещё нужно усилитель или ЦАП на большой выходной диапазон. Я так понимаю нужно подавать от 0 до 15В? А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB.Упс.... слона то я и не заметил :) Спасибо большущее!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба есть какие то более красивые пути? Обычно нет. Разве что, калибруемый делитель второго контура ОС, т.е. подключаемый аналоговым ключом к ИОН АЦП, и все пять резисторов 5-процентные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Обычно нет. Разве что, калибруемый делитель второго контура ОС, т.е. подключаемый аналоговым ключом к ИОН АЦП, и все пять резисторов 5-процентные.Не очень понял что за второй контур. Это ещё два резистора в измерительном делителе? И что даёт подключение их к ИОН? Можно чуть побольше деталей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Вы сами описали двухконтурную ОС, быстрой и грубой управляет медленная и точная. Три резистора первой могут быть без разницы какими, но от двух резисторов второй будет зависеть всё — так вот, переключение этого делителя между измеряемым напряжением и ИОН позволяет виртуально вовсе исключить эти два резистора схемы, при условии линейности АЦП, которую тоже легко откалибровать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Вы сами описали двухконтурную ОС, быстрой и грубой управляет медленная и точная. Три резистора первой могут быть без разницы какими, но от двух резисторов второй будет зависеть всё — так вот, переключение этого делителя между измеряемым напряжением и ИОН позволяет виртуально вовсе исключить эти два резистора схемы, при условии линейности АЦП, которую тоже легко откалибровать. Ааааа.... понял. Чтобы не ставить точный измерительный делитель можно его калибровать время от времени от ИОН. Да это вариант. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться