JohnKorsh 1 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день! Работаю с MSP430F5528. Частота кварца 8 МГц - как раз на границе графика, определяющего уровень повышения напряжения ядра. Надёжно ли оставлять уровень напряжения ядра номер 0 или надо выставить 1? (У меня критично время начальной инициализации, а время выставления уровня - это не менее 20 мСек, если всё по Exampl-у делать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день! Работаю с MSP430F5528. Частота кварца 8 МГц - как раз на границе графика, определяющего уровень повышения напряжения ядра. Надёжно ли оставлять уровень напряжения ядра номер 0 или надо выставить 1? (У меня критично время начальной инициализации, а время выставления уровня - это не менее 20 мСек, если всё по Exampl-у делать). Если Вам нужна надежность то надобы переходить на "1", тк на высокой частоте прямоугольный тактирующий импульс превращается.... превращается ..... рано или поздно в синусоиду. А это не феншуй для цифровыйх схем. ---- Если важно энергопотребление - тактируйтесь от DCO, которое завязано FLL на кварц LF 32768, который работает постоянно и работающий генератор жрет очень мало. Время старта DCO (по сравнению с кварцем) намного меньше. Правда надо будет подождать, когда FLL захватит-выйдет на требуемую частоту. Это решение намного выгоднее старт-стопа HF кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться