Toklak 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба C8051F350 резетиться рядом с источником помех (плата обмотанная проводами управления непрерывно щелкающим контактором) Исследуя улучшения помехоустойчивости определили , что если ноги С2 интерфейса отпаять и приподнять, то сбить контроллер гораздо сложнее . У кого-нибудь есть еще какие-нибудь наблюдения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
62256 0 8 июня, 2008 Опубликовано 8 июня, 2008 · Жалоба У кого-нибудь есть еще какие-нибудь наблюдения? 410й периодически (при малейших помехах) блокирует ногу P2.7. Всё остальное продолжает работать. Очевидно, короткая помеха на ноге сброса - контроллером толкуется как старт отладки на лету, и он отдает ногу P2.7 интерфейсу C2. Решение - жестоко и поближе к корпусу давить ногу ресета, и снимать перемычку только на время программирования. Но я попробую ещё и переинициализировать ногу P2.7 перед каждым циклом обращения к ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться