Перейти к содержанию
    

Добрый день!

Выпускает ли кто-нибудь преобразователи AC/DC 220/5, 50-60 Вт, сохраняющие работоспособность в диапазоне входного напряжения 180-300 В?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

traco power, tdk lambda посмотрите у них есть с пределами 110 ац 230ац

180...300 это DC или AC уточняйте!

Изменено пользователем Herz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

traco power, tdk lambda посмотрите у них есть с пределами 110 ац 230ац

180...300 это DC или AC уточняйте!

Написано же - входного, т.е. 180-300 AC.

 

Извините, но среди "полно" ничего не обнаружил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот здесь есть источники Arch - http://www.powel.ru/producers/arh/

На 30Вт точно есть: ATC30 - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/ATC30.pdf

Uвх=90-305Vac (120-430Vdc)

 

Еще как вариант, вот такой может подойти

V375CххC75BL (Uвх=375: 250–425 Vdc)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...icro-family.pdf

к нему фильтр выпрямитель только нужен, ну или модуль входной типа FARM- http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/farm

Описание здесь - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извините, но среди "полно" ничего не обнаружил.

А что ж так? Это постараться надо было...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот здесь есть источники Arch - http://www.powel.ru/producers/arh/

На 30Вт точно есть: ATC30 - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/ATC30.pdf

Uвх=90-305Vac (120-430Vdc)

 

Еще как вариант, вот такой может подойти

V375CххC75BL (Uвх=375: 250–425 Vdc)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...icro-family.pdf

к нему фильтр выпрямитель только нужен, ну или модуль входной типа FARM- http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/farm

Описание здесь - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7

Спасибо! Но: В сводной таблице есть 50 Вт с верхним пределом Uвх. 305Vac, открываю развернутые данные - сия цифирь пропадает, указано стандартное значение 264Vac. Чешу затылок, буду выяснять.

 

А что ж так? Это постараться надо было...

Я очень старательный! Буду весьма благодарен, если укажете конкретно, то, что меня интересует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я очень старательный! Буду весьма благодарен, если укажете конкретно, то, что меня интересует.

Каюсь, не разглядел в табличке, что цифры входного диапазона к DC относятся...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...