MVJ 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Сделано более 10 опытных образцов БП 24V 1A на базе TOP254Y 66кГц c вертикальным трансформатором E25/13/7-X187. Модель сделана в PIExpert 9. Примерно у половины опытных образцов при отсутствии нагрузки (или очень малой нагрузке) слышен свист-шелест при первичном питании более ~200В. При этом выходные электрические характеристики в норме во всем диапазоне питаний и нагрузок. Размотал один из трансформаторов, но никакого отступления от инструкции не нашел. До этого лет 10 тому назад делал похожий БП на TOP234 с горизонтальным ETD29/ x167 - выпускался сотнями, но никогда свиста не было. Не подсажете,куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Примерно у половины опытных образцов при отсутствии нагрузки (или очень малой нагрузке) слышен свист-шелест при первичном питании более ~200В. Подключите на выход нагрузочный резистор, создающий ток 5-10 мА. Во всех БП такой резистор стоит, а в Вашем БП-нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Подключите на выход нагрузочный резистор, создающий ток 5-10 мА. Во всех БП такой резистор стоит, а в Вашем БП-нет. Это схема из модели, а в БП такой резистор есть - 1кОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба работает наверняка пачками, подзаряжая выходной конденсатор, и экономит электроэнергию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба 95% вероятности - слишком чистый холостой ход, работа пачками. Подгрузить на выходе и не "1кОм", а 1,5-2% расчетной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Посмотрите пульсацию на выходе - характер работы силового контура.: 1. Пульсация на выходе с частотой работы силового контура - т.е. короткий импульс с длительной паузой. При этом частота намного ниже чем заданная. - Означает что подгрузка маленькая. Но судя по вашему ответу она 0,5Вт. Вполне достаточно. Да и в практике данный случай встречается редко. 2. Пульсации в виде искаженного треугольника - режим "накачка с разрядом". т.е. накачал выход до определенного уровня - разрядился до определенного уровня и т.д. . Скорее всего это ваш случай. т.е. энергия на выход передается пачками. Частота импульсов в пачке - частота шим, а частота пачек - это и есть свист. Проблема - обратная связъ. Как измерить пульсации на выходе? - переводите осцил. в режим АС и цепляете к выходу ИП. только от шумов переключения не забудьте отфильтроваться. И ослил. от сети развязать. подгрузка: 24*24/1000=0,576 Вт (2%) - более чем достаточно. Но если не жалко подгрузите еще. Это проще всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба ..Пульсации в виде искаженного треугольника - режим "накачка с разрядом". т.е. накачал выход до определенного уровня - разрядился до определенного уровня и т.д. . Скорее всего это ваш случай... Нагрузочный резистор 750 Ом. Свист-шелест слышен. Осциллограф в ждущем режиме вообще не показывает каких-либо выбросов/провалов более 50мВ да и те бывают раз в 1-2сек. так что случай не тот. Нагрузочный резистор 360 Ом. Свист-шелест уже Не слышен. Осциллограф не показывает каких-либо выбросов/провалов более 5мВ. Экспериментировал с С9,С11,С12,R7,R8 (см. схему в старте топика) - никакого влияния на свист. Видимо все-таки дело в намотке трансформатора - ведь шумит только половина опытных образцов. Ставить подгрузку 360 Ом (более 1,5 Вт) нельзя, так как блок компактный, слабо вентилируемый и должен работать при Т до +50С. Видимо придется забить на свист, тем более, что в реальной работе холостого хода не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Экспериментировал с С9,С11,С12,R7,R8 (см. схему в старте топика) - никакого влияния на свист. C12 в некоторых схемах включена последовательно с резистором. Может стоит попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба C12 в некоторых схемах включена последовательно с резистором. Может стоит попробовать? Попробую, только по осциллографу не вижу причин для шума - никаких пульсаций в виде искаженного треугольника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба ... по осциллографу не вижу причин для шума - никаких пульсаций в виде искаженного треугольника. Шумы и свисты лучше наблюдать по импульсам на обмотках: первичной или вторичной-где удобнее. По импульсам хорошо видно: пачками работает, фаза дрожит или еще что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба ПМСМ, игры с обратной связью тут ни к чему - в даташите прямо сказано, что в "зеленом режиме" он может свистеть без нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба в даташите прямо сказано, что в "зеленом режиме" он может свистеть без нагрузки. 750 Ом это все-таки 3,2% от расчетной мощности. Поскольку audible noises не greatly suppressed на половине изделий :) , то дело все-таки в конструкции (намотке) трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба 750 Ом это все-таки 3,2% от расчетной мощности.Переход в режим пачек импульсов происходит при токе стока (по даташиту) 0,25 А, но мы же не знаем, какой он в реальности. И длительность импульса не знаем. Тут можно гадать бесконечно. Поскольку audible noises не greatly suppressed на половине изделий :) , то дело все-таки в конструкции (намотке) трансформатора?Или в его расчете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Поскольку audible noises не greatly suppressed на половине изделий :) , то дело все-таки в конструкции (намотке) трансформатора? Или в больших по площади керамических конденсаторах C3,C1,C6... Послушайте их микрофоном или через трубочку в ухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться