LexaryStyle 1 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Устройства плавного пуска Siemens SIRIUS 3RW30 http://www.siemens-ru.com/doc/52_Files_135...arter_ru-ru.pdf стр 21 гласит: Принцип работы устройства плавного пуска с 2-фазным управлением Особый принцип работы 3-фазных устройств плавного пуска 3RW30 и 3RW40 с 2-мя управляемыми фазами с запатентованным фирмой Siemens методом управления "Polarity Balancing" (Баланс полярности). Кто нибудь может прояснить суть проблемы и вариант ее решения? Информации по патенту не нашел пока... Хочу собрать софтстарт на 150-200А на 2х симисторах и управлять ими с ПЛК. Но что за проблема появления компонент постоянного тока в 3 фазах, без метода управления "Балансировка полярности" мне не понятно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба Стандартно плавный пуск выполняется с управлением по трем фазах. При двух фазном управлении возникает, описанный на стр.22, перекос токов в фазах. На малых мощностях это игнорируют во имя снижения стоимости пускателя. Для больших мощностей Сименс придумал свой алгоритм управления, который данное явление уменьшает до минимума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба Стандартно плавный пуск выполняется с управлением по трем фазах. При двух фазном управлении возникает, описанный на стр.22, перекос токов в фазах. На малых мощностях это игнорируют во имя снижения стоимости пускателя. Для больших мощностей Сименс придумал свой алгоритм управления, который данное явление уменьшает до минимума. Надо же как информативно. Именно это и написано на стр.22. Вопрос какого рода перекос. И почему он возникает только на определенных фазах регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Надо же как информативно. Именно это и написано на стр.22. Вопрос какого рода перекос. И почему он возникает только на определенных фазах регулирования. Во-первых стоимость третьего тиристора незначительна для пускателя такой мощности. Во-вторых даже с их хитрым алгоритмом перекос в фазах остается, в связи с чем они ставят разные предохранители в фазах, просто он становится не таким выраженным. А сам перекос возникает из-за несимметричности при регулировании по двум фазам. Так стоит ли повторять этот путь? При малых мощностях выигрыш еще есть в габарите и стоимости. А для 100кВт, очень сомнителен, разве что тираж очень большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Благодарствую, хоть какая то информация. Вечно эти капиталисты, нагородят и пойми их... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться