КЗ в электропроводке

Допустим в грузовике(МАЗ/КАЗАЗ или легковушка) не важно

питание к устройству приходит по следующему пути: аккумулятор-->блок_предохранителей-->выключатель_массы_-->один или два доп. разъема. Предохранитель по пути где то ампер на 30.

В устройстве за момент времени t=0 возникает короткое замыкание(точнее на его нагрузке), будем считать что с R стремящимся к нулю. Какой ток единовременно может пройти через проводку(и какова его форма во времени). Не знаю, были ли исследования

в данной задаче(может где то написано умными людьми), но интересует предел тока КЗ(когда висишь не на клеме аккумулятора и где то далеко в глубинах проводки). Т.к. известно что где то ампер так 150 это уже неплохой сварочник, а предохранителей, приварившихся к держателям еще пока не видел. Проходил бы там кратковременно бы пиковый ток(аля стартер в 600А) все бы приварилось.

Собственно интересует по поводу защиты полевика от КЗ(max avalanche energy) не хочу превзойти. Если нужно будет, поставлю дроссель.Защита компараторная.

Изменено пользователем IXFN50N80Q2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В принципе вопрос решил. Полевиком крутил двигатель, ток 5А.

Испытывал схему драйвер-->полевик-->датчик тока-->компаратор.

Компаратор настроен был где то на 20А.

Скорость "реакции" системы на КЗ до закрытия полевика в районе 10мкс.

КЗ делал в 24В борт сети(два аккумулятора 100Ач каждый).

КЗ-касание проводом(не такое жесткое, как прикрученная болтом шинка).

Защита спокойно отключала MOSFET, ничего не сгорало, искр не было.

Проверял многократно. Так что иногда max avalanche energy бояться не стоит,

т.к. на мой взгляд, больше 70А при касательном КЗ не получить.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

естественно предположить что ток будет ограничен

1. внутренним сопротивлением АКБ

2. переходными сопротивлениями контактов

3. сопротивлением проводников

4. сопротивлением нагрузки

 

но это теория....а на практике довольно часто вынимаю куски сплавившейся проводки...причина банальна...установлен предохранитель большего номинала...вместо 10А достаточно установить 20А и проводка начинает плавится...предохранитель продолжает нести службу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Защита спокойно отключала MOSFET, ничего не сгорало, искр не было.

Проверял многократно. Так что иногда max avalanche energy бояться не стоит,

т.к. на мой взгляд, больше 70А при касательном КЗ не получить.

 

Может быть правда в том, что провода имеют значительную индуктивность и за время срабатывания защиты в них просто не успевает развиться достаточная сила тока. Но следует помнить, что плавкие предохранители срабатывают за достаточно большое время (секунды при их "номинальном" токе, например).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то есть т.н. "интеллектуальные ключи" со встроенной защитой каждого силового выхода и измерением выходного тока.

Причём по нескольку ключей в одном корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...