@Ark 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба время разрядки емкостей на входе DC-DC будет больше, поскольку шире диапазон напряжения и меньший ток вытекает из конденсаторов. (судя по формуле: i=c*dU/dt). это даже с учетом рассеивания энергии на преобразование. плюс встроенной функции выключения у моего преобразователя нет (входа EN), но организовать это вряд ли проблема Так, где схема-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба что-нибудь посоветуете из копеечного современного ширпотреба? VIN:20V IOUT:1A ADJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба можно комбинированный LDO при спячке и когда надо много тока - DC-DC. LDO при спячке, насколько дохленький LDO задаёт R6. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба в общем я зря паниковал - источник практически без нагрузки выдает нужное напряжение. катушку, разумеется, рассчитаю по максимальному току потребления. спасибо. здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета: i=C*dU/dt -> C-? надо найти емкость для работы схемы с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В. C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места. верный ли расчет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный преобразователь 5V 1.5A на MC34063. Сказали, что здох от переполюсовки не знаю чего. Микросхема на куски, в транзисторе дырка. Его цена - что не стоило даже разбирать, не то что заказывать микросхему и подбирать транзистор. Но пофантазировал над каким-нибудь чепуховым преобразователем :rolleyes: надо найти емкость для работы схемы Дайте схему, LTspice проверит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Дайте схему, LTspice проверит :) да, как раз собираю в спайсе. референс DCDC взял первый, который попался. моделирование гипермедленно идет, надо шаг поправить наверное. вижу настройку maximum timestep, а минимум что не установить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) · Жалоба здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета: i=C*dU/dt -> C-? надо найти емкость для работы схемы с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В. C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места. верный ли расчет? Расчёт верный. Только большую ёмкость конденсатора надо ставить на выходе вашего DC-DC. Изменено 3 августа, 2017 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе? Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя. даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше. емкость на выходе (и низкого ESR конденсатора) достаточно, чтобы сгладить пачки (ШИМ малой скважности), проверил осциллографом на макете при малой нагрузке на источник. сейчас вообще думаю отказаться от концепции резервного питания и предотвращать аварийные ситуации по-другому. резервные конденсаторы занимают слишком много места на печатной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться