Слесарь 9 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Не успеваю сделать конденсаторный уровнемер. Подскажите, как правильней сделать контроль уровня воды с помощью электродов, с выводом на МК? Электроды погружены в этот сосуд. Сосуд надежно заземлен. Вода + Пар Штатное подключение: KV2 - включает насос подпитки отпускание KV3 - включает ревун при низком уровне воды Первое что пришло в голову: KV3 остается в роде дублирующего реле, изображено на схеме. KV2 откидывается, сигнал с электродов выводится только на МК. Как правильно подключить оптопары к электродам, чтоб уменьшить вероятность ложных срабатывания? Вода имеет не постоянную проводимость, зависит от качества водоподготовки. Над водой электроды возможно окружает испарение и конденсат. Релюшки вроде срабатывают хорошо. Жалобы отсутствия подпитки водой были, но не подтвержденные, возможно забывали открыть кран накопительного бака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба З Первое что пришло в голову: Как правильно подключить оптопары к электродам, чтоб уменьшить вероятность ложных срабатывания? Вода имеет не постоянную проводимость, зависит от качества водоподготовки. Над водой электроды возможно окружает испарение и конденсат. Вполне работоспособно. но лучше включить светодиоды в диагонали мостов. тогда на электродах будет переменка. (меньше гальваноэфектов) Большой резистор последовательно с электродом уменьшит влияние колебаний проводимости воды. Встречал подобную схему в сатураторе (автомат для газированой воды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Точно! паралельно светодиодам надо включить нагрузовное сопротивление, чтоб поддерживать какой-то определенный ток, возможно 50мА, для исключения срабатывания через пар. Или какой более подходит ток? Гальванитеские явления мне понятны. Спасибо! Переделаю... А если сделать так? Изменил схему. У кого кешируются картинки, обновляйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Изменил схему. У кого кешируются картинки, обновляйте Тогда лучше резистор паралельно диодам, а последовательно со светодиодами стабилитроны, что повысит порог запирания светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба А подскажите еще такой вопрос. Я заказал датчики дифференциального давления 0 ... 10 кПа, то есть, для измерения разницы давления одной среды к другой среде. Эти датчики мне нужны для измерения уровня воды при наборе ванной и возможно для измерения уровня моющего средства в стиральной машине. Один метр водного столба давит 10 кПа. А что если и в котле, в измерительный сосуд, что на фото в первом посте, сделать два патрубка (вниз и вверх сосуда) и измерять дифференциальное давление водного столба? Какие могут быть отрицательные стороны такого метода? Электродный датчик уровня оставить как дублирующую систему контроля. Как понимаю, можно будет измерять уровень воды в котле с точностью до миллиметров, соответственно, расчитывать производительность котла, выработку пара с точностью до киллограмм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoro 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Именно с этими датчиками у меня были проблемы с влажностью... сухие газы нет проблем, атмосфера вроде тоже(метеостанция с 2005 года работает, точность там не проверял).. а вот примерно в таком же применении датчики вылетали с периодичностью раз в полгода... временно делали кастрированную версию, переходник труба с мембраной... потом было переделано по другому :) труба внутри труба из тонкой резины(камера велосипеда), и датчик абсолютного давления, внутри камеры немного силикагеля в качестве газа чистый азот... Вам же надо сделать разделительную мембрану... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Пол года - это нормально. А вообще странно, чувствительный элемент в датчике реально залит в пару миллиметров силиконом, разобрал один датчик. Я думаю подключить датчики пищевой трубкой длиной не менее метра от колонки с водой до платы с датчиками, еже пару метров трубки намотать петлей. Как бы влага не должна проникать в таких условиях. Может у Вас были проблемы с гидроударами? Дифференциальный датчик выдерживает максимум 0,7 бар разницы давлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoro 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба открытая емкость 10 кубометров -водонапорная бочка длинная но диаметром 2м... один раз(но я его не считал) замерзла вода в трубках потом доработали механизм, примерно как вы и описали :) два метра трубки на 1,5 литровую бутылку :) датчик и первичный усилитель размещается в герметичной распредкоробки на уровне самого "верхнем уровне" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Рабочее давление котла датчик выдержит? За пищевую трубку котлонадзор ухи надерет. Дифференциальный датчик (типа http://www.aplisens.ru/catalog.html?sobi2T...&sobi2Id=9) с металлическими штуцерами ставится между сосудом и уровнительной колонкой в нижнюю трубу. Вход "+" дифдатчика в сторону колонки. Перед пуском в колонку наливаем воды или ждем сутки пока конденсируется пар в колонке. Второй вариант: вварить штуцера в колонку и к ним стальными трубами смонтировать прибор. Штуцера лучше вварить сбоку, а не сверху-снизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Вследствии конденсации паров, трубки подходящие к датчику заполнятся водой и показания поплывут. Необходимо все полости подходящие к датчику заполнить несжимаемым инертным наполнителем и отделить от котла гибкой мембраной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба Рабочее давление котла датчик выдержит? За пищевую трубку котлонадзор ухи надерет. Выдержит. Котел неподнадзорный. До шкафа проведу медные трубки. Сверху сделаю змеевик. В шкафу переход на пластик и к датчикам. Если система приработается, можно будет переделать и на металлические датчики. Штуцера лучше вварить сбоку, а не сверху-снизу. Спасибо за рекомендации. отделить от котла гибкой мембраной Пока не представляется возможным, разница давлений всего 3 ... 5 кПа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба До шкафа проведу медные трубки. Сверху сделаю змеевик. В шкафу переход на пластик и к датчикам. Если система приработается, можно будет переделать и на металлические датчики. Эти трубки заполнятся водой в течении десятка минут (если котел горячий) а столбики воды в змеевике сделают показания вообще неопределенными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Эти трубки заполнятся водой в течении десятка минут (если котел горячий) а столбики воды в змеевике сделают показания вообще неопределенными. А в связи с чем трубки заполнятся? Трубки ведь закупорены с одной стороны. Я пробовал погружать в воду закупоренную трубку, она не заполняется водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) · Жалоба Датчик должен только с обратной шкалой. Работает уже не один год на сборниках конденсата водяного пара. Изменено 18 января, 2012 пользователем ucMike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба А в связи с чем трубки заполнятся? Трубки ведь закупорены с одной стороны. Я пробовал погружать в воду закупоренную трубку, она не заполняется водой. Это если она направлена все время вверх и конденсат имеет возможность вытечь. Все участки направленные вниз через некоторое время заполнятся водой. (разумеется кроме случая когда температура трубок будет выше температуры котла.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться