Перейти к содержанию
    

Мягкий старт трехфазного мотора

Заблудился в трех соснах. Делаю систему мягкого старта трехфазного мотора, включенного по схеме треугольника. Для управления использую симисторы, которые открываются оптосимисторами MOC3052 (с произвольным углом отпирания). Управление от микроконтроллера. Для синхронизации с сетью использую детектор перехода сетевого через ноль, подключенный к линейному напряжению (т.е. между двумя фазами). Все времянки высчитываю программно.

 

При некоторых углах отпирания все работает нормально, а при других - мотор начинает неприятно "рычать". Ток через мотор и напряжения на обмотках смотреть нечем. Смотрю осциллографом импульсы, которые подаются на оптосимисторы, никакого криминала вроде не вижу.

 

Мне бы какую-нибудь книжку или веб-страничку с примером и с наглядными временными диаграмками. С непривычки от трех фаз крыша едет, чую, в чем-то очень простом накосячил... В понедельник - хоть кровь из носу, но надо сделать, а сейчас и все выходные доступа к девайсу нет, он у заказчика на площадке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам вообще-то частотный преобразователь нужен а не регулятор напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам вообще-то частотный преобразователь нужен а не регулятор напряжения.

 

Вы, конечно, лучше знаете, что мне нужно. А весь мир, вот дураки-то, делают мягкий старт на тиристорах. Наверно, не знают, что есть частотные преобразователи, вот ведь невежды какие кругом...

 

___.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы, конечно, лучше знаете, что мне нужно. А весь мир, вот дураки-то, делают мягкий старт на тиристорах. Наверно, не знают, что есть частотные преобразователи, вот ведь невежды какие кругом...

Весь мир ДЕЛАЛ на тиристорах тридцать лет назад. Сейчас так делают только тогда, когда частотник экономически неоправдан, а это бывает очень редко. Только для очень мощных моторов, которые имеют мягкую нагрузку и редко включаются- выключаются. Хотя и там неизвестно- иногда дешевле поставить пусковой асинхронник малой мощности для начальной раскрутки.

Времянки хоть свои приведите, которые программно формируете. Может что и подскажет. Токовые клещи хотя бы есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Весь мир ДЕЛАЛ на тиристорах тридцать лет назад. Сейчас так делают только тогда, когда частотник экономически неоправдан, а это бывает очень редко.

С чего вы это взяли? Куда ни ткнешь - везде наличествуют тиристорные. Вот Сименс, вот Rockwell, а уж дешевым - просто несть числа. А такого, чтобы специализированный софт стартер выполняли в виде частотника - что-то не встречал. Приведите пример такого продукта. Не на коленке в единичном экземпляре, а продажного, чтобы было видно, что такая штука есть и, возможно, пользуется спросом.

 

Если мотор стоит пару сотен баксов, софт стартер - полторы сотни, а частотник - больше пятисот (это довольно типичный расклад для единиц кВт, имхо), то редко когда бывает оправдан именно частотник.

 

Времянки хоть свои приведите, которые программно формируете. Может что и подскажет.

Фотографий не сделал.

 

Токовые клещи хотя бы есть?

Только что купил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вместо осциллограмм есть временные диаграммы, осциллограммы им соответствуют.

 

Итак, есть трехфазный мотор по схеме "треугольник" и три симистора:

 

post-2483-1319194865_thumb.png

 

Фазы L1, L2, L3 далее на рисунках упрощенно обозначены просто цифрами 1, 2, 3. Линейные (т.е. межфазные) напряжения, соответственно, обозначим 1-2 (красный), 2-3 (синий) и 3-1 (зеленый).

 

На первой диаграмме представлено управление симисторами для углов 60...120 град (или 33%...66% от длительности). Цифры на горизонтальной оси есть условное обозначения, полный интервал 360 град разбит на 240 частей (240 взято для того, чтобы число можно было представить в одном байте).

 

Изменение состояния сигналов, подаваемых на светодиоды оптосимисторов производится в моменты 0 (прерывание от детектора перехода сети через 0), 40, 80, 120, 160, 200 и 240 (эти все - по таймеру).

 

post-2483-1319195432_thumb.png

 

 

На второй диаграмме - управление симисторами для угла 120...180 град (или 67%...100% от длительности).

 

post-2483-1319195963_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне бы какую-нибудь книжку или веб-страничку с примером и с наглядными временными диаграмками.

Попробуйте это ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробуйте это ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf

Спасибо. Пошел изучать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Залил в upload books ac_motor_control._krishnan . Посмотрите главу 6.2. Только книжка большая очень-сканированная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а напряжения фазные какие?

240В 50Гц. Линейное 415В.

 

Залил в upload books ac_motor_control._krishnan . Посмотрите главу 6.2.

Спасибо, хорошая книга.

 

Есть у меня подозрение, что грабельки в том, что индуктивность у мотора большая, особенно без нагрузки. Из-за этого при некоторых углах все нормально работает, а при некоторых - начинает глючить. Еще наблюдалось, когда при некотором угле мотор с небольшой нагрузкой работал нормально, а без нагрузки начинал тарахтеть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

240В 50Гц. Линейное 415В.

415 *1.4 = 581вольт

MOC3052 пробивается с 600. Пробой обратимый. :cranky:

Думается, любой чих откроет симистор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

415 *1.4 = 581вольт

MOC3052 пробивается с 600. Пробой обратимый. :cranky:

Думается, любой чих откроет симистор.

Я об этом не подумал. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...