Гость Miron 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Эсли вы не собираетесь делать датчик сами то посмотрите по этой ссылке Тычь тута! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus 0 5 ноября, 2005 Опубликовано 5 ноября, 2005 · Жалоба Как измеряют на большик котлах - типа БКЗ-500. К барабану подключена колонка (труба диаметром 100 мм). Подключена двумя трубами меньшего диаметра - одной снизу барабана, другой сверху. Колонка вынесена на расстояние около 1 м. от барабана. Внутри колонки уровень почти такой-же как в барабане (реально он несколько ниже, т.к. температура колонки ниже и плотность конденсата выше). Внутри колонки имеется стакан с воронкой - куда конденсируется пар. Высота стакана, например 1 метр. К стакану подключен плюс датчика перепада давления. Минус датчика подключен к низу колонки. Таким образом измеряя перепад давления - имеем сигнал по уровню. Но у нас реальная схема еще сложнее. В контроллер (ТПТС-51) программируются - тип колонки, заводится сигнал по давлению и температуре в барабане (для вычисления плотности конденсата в колонке). Кроме того, на импульсных линиях к датчику перепада давления (можно взять Метран) прикреплены термопары - для вычисления плотности конденсата в импульсных линиях. Программно данная схема измерения реализована в контроллере в виде алгоблока. На входе сигналы уровня, давления, температуры, температуры в импульсных линиях, тип колонки. На выходе - истинный уровень в барабане котла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kate 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба По-моему там совершенно не моя тема обсуждается. Может кто-нибудь разрабатывал измерители уровня кипящей воды, именно для котлов? <{POST_SNAPBACK}> А как в современных котельнях этот параметр контролируется? Может быть на принципе инфракрасного излучения, что-то получится. Измерять тепловизором? Чем меньше воды, тем больше температура обьема. Правда шкала процесса очень нелинейная ожидается... Но все можно откалибровать. Господа, по-моему вы сгущаете краски , все на много проще. Привожу пример для котла ТГМ-151 - используется уравнительный сосуд (СУ серия 55570) в соответствии с ТУ 25-05.2802-81 и датчик диф. давления (Например Метран-100-ДД-1430). Упрощенная схема - в прикрепленном файле. Doc1.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться