Tue 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Есть плата Arria 2 GX Dev. Board. На ней стоит ПЛИС Arria 2 GХ и Ethernet-трансивер Marvell 88E1111 подключенные друг к другу по RGMII (медь, 1Гбит). В самом начале, как только включается питание даю сброс трансивера подавая на выделенный пин ENET_RESETn сигнал лог. '0' в течение 10мс, затем поднимаю ENET_RESETn в лог. '1', жду еще 5мс. После этого он корректно сброшен и готов к работе. Посылю кадры на другую Гигабитную карту через кроссовый кабель - отправляется успешно. Принимаю кадры, посланные из другой гигабитной карты, - принимаются успешно. Теперь хочу проверить прием/передачу в режиме Loopback 1. Выключаю Auto-Negotiation, задаю скорость 1000Mbps записью Rg0.6=1, Rg0.13=0 и даю soft reset. Для этого записываю в Rg0 следующий код: 0х8140 ('1000000101000000') 2. Включаю Loopback (Rg0.14) записью значения: 0х4140 ('0100000101000000') Посылаю кадр, ожидаю, что он завернется на MAC уровне в трансивере и вернется по RGMII в ПЛИС. Но этого не происходит. В ПЛИС по RGMII вообще ничего не приходит. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой использования Loopback в Marvell 88E1111 ? Как решили ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Есть плата Arria 2 GX Dev. Board. На ней стоит ПЛИС Arria 2 GХ и Ethernet-трансивер Marvell 88E1111 подключенные друг к другу по RGMII (медь, 1Гбит). В самом начале, как только включается питание даю сброс трансивера подавая на выделенный пин ENET_RESETn сигнал лог. '0' в течение 10мс, затем поднимаю ENET_RESETn в лог. '1', жду еще 5мс. После этого он корректно сброшен и готов к работе. Посылю кадры на другую Гигабитную карту через кроссовый кабель - отправляется успешно. Принимаю кадры, посланные из другой гигабитной карты, - принимаются успешно. Теперь хочу проверить прием/передачу в режиме Loopback 1. Выключаю Auto-Negotiation, задаю скорость 1000Mbps записью Rg0.6=1, Rg0.13=0 и даю soft reset. Для этого записываю в Rg0 следующий код: 0х8140 ('1000000101000000') 2. Включаю Loopback (Rg0.14) записью значения: 0х4140 ('0100000101000000') Посылаю кадр, ожидаю, что он завернется на MAC уровне в трансивере и вернется по RGMII в ПЛИС. Но этого не происходит. В ПЛИС по RGMII вообще ничего не приходит. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой использования Loopback в Marvell 88E1111 ? Как решили ? = Подготовка = Выключите Sleep Mode (Energy Detect), если включен Выключить Auto Media Detect Выключить Auto MDI/MDIX Crossover = Тест 10 = Задайте скорость 10. Сделайет Force Full-duplex Разрешить Loop-Back <<<<<<<<<<< TEST >>>>>>>>>>>>>>>> Выключить Loop-Back После loopback делайте soft-reset. = Тест 100 = ... = Тест 1000 = ... = Завершение = Восстановить Auto MDI/MDIX Crossover + софт ресет Восстановить Auto Media Detect Восстановить рег.0 + сщфт ресет P.S. Какая ревизия PHY? Вообщем смотрите в эрратах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Выключите Sleep Mode (Energy Detect), если включен Задайте скорость 100. После loopback делайте soft-reset. P.S. Какая ревизия PHY? Вообщем смотрите в эрратах. А зачем задавать скорость 100 если я работаю на 1000Mbps ? У меня нет NDA Marvell поэтому не могу скачать эрраты. Если у Вас есть эрраты и возможность передать их мне - буду очень признателен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба А зачем задавать скорость 100 если я работаю на 1000Mbps ? У меня нет NDA Marvell поэтому не могу скачать эрраты. Если у Вас есть эрраты и возможность передать их мне - буду очень признателен :) Не хотите делать 10 и 100 - делайте только 1000 Передавать ничего не могу. Чем мог - тем помог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться