dxsan 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Помогите с расчетами Трехфазного Активного фильтра гармоник, работающий в сети с нелинейной нагрузкой. А именно как рассчитать емкость. Понятно, что конденсатор рассчитывается по току компенсации (гармоник отличных от первой), но вопрос как этот ток определить. И по какой формуле считать емкость. Вот имеется схема фильтра Эта модель в simulink (нормально работает от версии Matlab 2008b, на ранних не проверял), Вот что получается PAFinternet.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Оно просит какой-то файл - power_active_filter.mat Можете загрузить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxsan 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Оно просит какой-то файл - power_active_filter.mat Можете загрузить? Да, конечно power_active_filter.rar power_active_filter.rar Изменено 4 февраля, 2011 пользователем DxSan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Эта модель работает неправильно. По крайней мере у меня. Ток только в одной фазе компенсируется, а в остальных - черт знает что. Похоже, что PLL генерит один и тот же сигнал для всех трех фаз. А он должен быть сдвинут по фазе на 120°. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться