gry2500 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Например, я нашел датчик температуры Корунд ТМ-01-Ех с диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя). И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе? Погуглил, нигде не нашел ни датчиков с напряжением на выходе, ни графиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Излагайте корректнее Ваши требования и все будет Ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя).Схема преобразования тока в напряжение состоит из одного резистора ;) Но вы как-то невнимательно искали, подобные нормирующие преобразователи выпускаются немалым количеством производителей и в т.ч. с выходом по напряжению 0-5В. И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе?Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 19 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе). Необязательно. Зависит от диапазона измеряемых величин. 4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Зависит от диапазона измеряемых величин. 4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя. Дык обычно в обозначении нормирующего преобразователя они (нижний и верхний диапазон) и указаны. Понятно, что если бы ТС взял датчик на -50°C...+150°C и стал бы измерять температуру в диапазоне 0°C...+50°C, то значения тока были бы другие. Формула преобразования в последнем случае была бы такой (150°C-(-50°C))/(20мА-4мА)*(Iизм-4мА)+(-50°C)=200°C/16мА * (Iизм-4мА) - 50°C, где Iизм - это измеренное значение тока в токовой петле нормирующего преобразователя, в мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gry2500 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Нашел датчики температуры PT100 и подключаемый к ним нормирующий преобразователь Seneca K109T, в характеристиках преобразователя написано, что есть несколько аналоговых выходов. 0..20 мА, 4..20мА, 0..5мА, 0..5В и 0..10В. Проблема в том, что диапазон измеряемых температур у датчиков от -40 до 150 градусов цельсия в среднем, а мне необходимо измерять температуру в диапазоне 15..40 градусов Цельсия. В первом сообщении как то не подумал про диапазон. Или это неважно, главное что необходимый диапазон температур входит в диапазон измерений датчика? График зависимости выходного напряжения от температуры н нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта. И с какой точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gry2500 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта. Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру воздуха в комнате. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем gry2500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру в комнате. Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура. В разных местах. Комната, наверное, большая... А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gry2500 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура. А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать? Да в любом месте комнаты. Как у любого из нас стоит простой термометр, например. Из преобразователя напряжение будет поступать на компаратор. Для подачи опорного напряжения на компаратор мне надо знать величину этого опорного напряжения, а для того, чтобы узнать величину опорного напряжения, необходим график или таблица зависимости выходного напряжения от температуры датчика(какой температуре соответсвует то или иное напряжение). При помощи сигнала с компаратора решается вопрос о том, открывать ли вентили контуров отопления(как пример). Мне датчик с преобразователем надо подобрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба нужно чтобы на выходе датчика было напряжениедля токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Мне датчик с преобразователем надо подобрать У Вас слишком много вариантов... Есть даже биметаллические датчики - даже компаратор не нужен будет... Как еще один вариант - (почти tmp36...) берем специальный усилитель для термопары (http://www.analog.com/en/sensors/analog-temperature-sensors/ad8494/products/product.html или другой из этой серии), а термопару не будем (пока) использовать. Вместо нее кусок медного провода. А если захотим, то и термопару можно будет включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gry2500 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба для токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047). Отдельное спасибо вам. Прочитал характеристики на AD про TMP35_36_37 - есть всё, от изображения до различных графиков зависимостей, единственное что выходное напряжение в диапазоне 0..2В. Всем большое спасибо за советы. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем gry2500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба LM35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой датчик температуры воздуха можно использовать, что бы питание у него было от бортовой сети автомобиля 24В(+-2В), диапазон измеряемой температуры от -30град до +40 град.Цельсия, а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться