Перейти к содержанию
    

учет электроэнергии

Добрый день всем.

Пришлось по воле судьбы озадачиться описанным выше вопросом (руководство возложило эту почетную обязанность):

Как на предприятии учитывается электроэнергия.

Есть разрешённая мощность 100 Кв. Есть потребитель- асинхронный электродвигатель такой мощности с кпд 94,6 %, подключенный через ЧП. Есть данные замера качества электроэнергии Cos (фи)=0.98 , THDI =40 %, THDU=8%.

Поднял договор по электроснабжению и позвонил в электроснабжающую организацию .

Оказалось что мы платим только за активную мощность.

Т,Е U*I*cos(фи).

Но не могу понять, поскольку есть искажение гармонического тока и напряжения, то что происходит :

Двигатель для нормальной работы (в режиме номинальной нагрузки) будет потреблять из сети разрешунную мощность+ коэффициент нелинейных искажений или

Будет потреблять только разрешенную мощность , но КПД его будет снижаться на величину гармонических искажений (будет греться сильнее).

Прошу ответить очень нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не придумывайте себе вопросы и не надо будет придумывать на них ответы.

 

Есть счетчик, который отсчитывает деньги.

И вдруг, если косинус фи окажется ниже минимально допустимого (0.8) и об этом прознает Чубайс - вас сошлют на Аляску.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

За ответ спасибо :) Я не против того чтобы на Аляске пожить :).

Но руководство рассматривает вопрос о закупке входного пассивного фильтра, поставщики соловьём разливаются о грядущей экономии электроэнергии (непонятен механизм). говорят что убирает гармоники и за счет этого потребление электроэнергии из сети будет меньше.

как то непонятно . Может подскажите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Полагаю, что платите Вы за полную потребляемую из сети мощность W, но в эенергопреобразовании

в двигателе участвует только активная составляющая. Реактивная составляющая необходима для создания

магнитного потока в зазоре, без него, создание момента невозможно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фильтр потребление увеличит.

Фильтр только не даст помехам уйти в сеть, за что вас и оставят жить в России.

Тот самый косинус фи - это параметр ВАШЕЙ нагрузки. Но никак не параметр сети.

Если у вас реактивная нагрузка, то вами заинтересуются компетентные органы (посольство США).

И вот фильтры обычно сглаживают такую ситуацию.

 

Но если у вас двигатель имеет 0.94 косинус, то это хороший параметр. Даже очень. Компрессор холодильника имеет косинус фи в районе 0.8.

 

Насчет экономии энергии - тут я не понимаю. Фильтр будет обязательно нагреваться. Мотор будет потреблять столько сколько ему надо. Т.е. к двигателю добавляется тепло от фильтра. Экономией не пахнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жаль , что нагрузка активная :(

То что фильтр должен убирать гармоники высшего порядка - это понятно.

А экономии значит не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

раньше когда надо было платить за реактивную мощность,а особо за её превышение - ставили корректирующие цепи.Реактивная мощность ведет к потерям активной при её передаче, требует увеличения сечения проводников ну и ещё некоторые негативы. Сейчас появились фильтры для подавления высших гармоник ,учитывая, большое кол-во импульсных источников .И даже был фильм как в небоскребе с кучей оффисов эти фильтры дают экономию.Но там сложная система учитывали кучу факторов при их установке.ИМХО на просторах СНГ это разводилово.

Изменено пользователем Lexdaw

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Следует отметить, что гармоники вызывают дополнительные потери в железе. Так что кое-какую экономию ожидать можно (которая может оказаться за пределом чувствительности счетчика)... Другое дело, через сколько фильтр окупится...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...