В программе Sprint-Layout есть встроенное подобие калькулятора, высчитывающего пропускную способность дорожки по току.

Так вот, при толщине меди 0,35мкм и шириной дорожки 0,9мм, он насчитал всего 0,6А, правда при 1гр. по Цельсию. (При 20гр.С - 2,8А).

Разве при понижении температуры так сильно падает пропускная способность?

Изменено пользователем Alt.F4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет это не перегрев.

Было бы написано. Да и в описании ничего про перегрев не сказано.

Изменено пользователем Alt.F4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет это не перегрев.

Было бы написано. Да и в описании ничего про перегрев не сказано.

То что это не написано, вовсе ничего не значит...Хотя значит, что пользователь должен это знать, что допустимый ток через проводник определятся не только его сечением, но и допустимым перегревом.

Те градусы в программе это перегрев относительно 20°С.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то я не въехал. Чем больше температура проводника, тем больше тока он может пропустить?

Вот калькулятор ТУТ
А что это за термин Temperature Rise. Откуда ж мне знать до какой температуры будет нагреваться проводник. По идее вообще не должен греться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то я не въехал. Чем больше температура проводника, тем больше тока он может пропустить?

А что это за термин Temperature Rise. Откуда ж мне знать до какой температуры будет нагреваться проводник. По идее вообще не должен греться.

Вы путаете "причины" и "следствия"...

Проводник нагревается от проходящего по нему тока, чем выше ток, тем больше нагревание.

По закону Джоуля-Ленца греется любой проводник, по которому протекает ток...физика школьного курса :)

Есть много факторов, которые могут повлиять на допустимую для Вас температуру перегрева проводника - от простого потемнения защитного покрытия (оплавление изоляции), до "перегорания" проводника...

"Temperature Rise" - тот же самый "перегрев".

Между прочим калькулятор по ссылке дает совершенно тот же результат, что и в Sprint-Layout...только в последнем все немного утрировано, в частности жестко задано "Ambient Temperature = 20°С".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, "Temperature Rise" - это допустимый перегрев.

На сколько его лучше всего выставлять?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, "Temperature Rise" - это допустимый перегрев.

На сколько его лучше всего выставлять?

Обычно беру 10...15 градусов перегрев...Не имею привычки проектировать на грани, лучше иметь запас.

Каждый на свое усмотрение выбирает значение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...