Vetal-Soft 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Проанализируйте работу куска схемы с кнопками (кнопки, элементы "не", RS-триггер) Как будет изменятся выход триггера при нажатии кнопок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба А точно. ошибка была. Вот что то своял.... :-D Посмотрите на ошибки (мб что-то добавить убрать). И ещё вопрос теперь как вывести число из 2го кода(от 0 до 20) в 2\3 семисегментных индикатора. Т.е. как то умножить мощность на коэф. дискритивации *5 и преобразовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба По пунктам - 1) Нет подавления дребезга кнопок - при единственном нажатии счетчик будет изменяться сразу на несколько значений (вплоть до максимума/минимума) 2) Куда то пропала схема ограничения максимального/минимального значения счетчиков (то, что осталось, таковой не является) 4) Счетчик периодов сети тоже должен считать до 20, а не до 32, как у вас 5) Микс из 559,561 и 176 серий м/сх скорее всего работать не будет - у них разные требования по питанию и нагрузочным характеристикам 6) Индикатор вам уже предлагали прицепить через 155ПР6. Младший бит пойдет напрямую на 1й индикатор, и должен там зажигать цифру '0' (для лог.0) или '5' (для лог 1). Остальные биты пойдут через ПР6. Старший индикатор можно зажигать отдельно (и принудительно устанавливать средний в '0'). Так же можно сделать преобразователь на любой ПЗУ (например 573РФ2), на вход подать код, выходы прицепить (через буфер) на 7 сегментов среднего индикатора, и на 2 сегмента в параллель старшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Кстати, почти всю логику (компаратор, схемы сброса и блокировки кнопок) можно упихать в одну ПЗУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Кстати, почти всю логику (компаратор, схемы сброса и блокировки кнопок) можно упихать в одну ПЗУТопикстартер уже пояснил, что в задании задана "мелкая" логика. Это ведь проверка знаний, а не техзадание на разработку устройства. Преподавателю вовсе не требуется этот регулятор. Ему нужно проверить как студент усвоил знания и может их применить на практике. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Вот приблизительно что-то похожее на правду своял. Прошу проверить на ошибки Вот только есть небольшая заминка с открывание тиристора(никогда не приходилось расчитывать и использовать). На моей схеме он открываеться от тока 6мА а закрываеться при 5мА. Т.е. проблема с расчетом ключа на биполярном транзисторе( скорее всего не правильно подключен). Буду рад любым идеям Изменено 27 мая, 2010 пользователем Divine Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Прошу проверить на ошибкиНевозможно, ввиду полной нечитаемости схемы. В чем она нарисованна? Т.е. проблема с расчетом ключа на биполярном транзистореСгорит, если повезет, то никто при этом не убъется. Поставьте оптосимистор (типа MOC3060) в стандартной схеме включения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба у меня нагрузка 2кВТ. соответственно он(Оптосимистор) не выдержит т.к. ток будет около 6-7А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба у меня нагрузка 2кВТ. соответственно он(Оптосимистор) не выдержит т.к. ток будет около 6-7А Ну так поставьте другой, который выдержит. Или оптосимистором открывайте обычный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба А если оставить вариант тринистора как поступать и как что расчитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба у меня нагрузка 2кВТ. соответственно он(Оптосимистор) не выдержит т.к. ток будет около 6-7АОптосимистор включается вместо транзистора в вашей схеме. MOCxxx не расчитан на прямую комутацию нагрузки, а только для управления силовым симистором А если оставить вариант тринистора как поступатьОтказаться от этого варианта - он не обеспечивает гальваническую изоляцию управляющей схемы и сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться