Крюк 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Когда в линии не включен передатчик, происходит сбой по приёму, что в общем-то и понятно - третье состояние. Кто как борется? Использую ADM1485 в полудуплексном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Или растягивать, или делать преамбулу. Подробнее здесь в конце темы: http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5077 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Или растягивать, или делать преамбулу. Помехоустойчивость, которую можно получить резисторными растяжками (или fail-safe пpиемниками), примерно в 100 раз хуже чем помехоустойчивость, которую можно получить при помощи правильного протокола обмена (т.е. преамбулой и пр.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться