=AK= 17 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба У человека гробится система БЕЗ подключения нагрузки. Так что советы про снабберы ему ничем не помогут. Насос не подключался, а клапан был включен. Так что советы про снаббер - самое оно. Поскольку источником наносекундных помех будет любая недемпфированная индуктивная нагрузка, т.е. и катушка клапана, и насос. Причем насос с большой степенью вероятности может уже иметь какие-то встроенные снабберы, поскольку является комплектным изделием, а клапан наверняка не имеет ничего параллельно катушке, поскольку является компонентом. Следовательно, более вероятно что источником НП будет как раз клапан, а не насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visor 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Да ерунда. А не дело. Вам конечно виднее, но в системах промышленной автоматики I/O всегда развязывают от логики, и по управлению и по питанию, наверное не верно делают. А уж что там в качестве исполнительного устройства ставить выбирают из различных факторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Не в том дело, как правильно. А в том дело, что как у человека есть СЕЙЧАС. Мега не должна себя плохо вести. И если питание у меги боле-менее ничего, то стоять она будет насмерть, до самого конца. И никакие "наносекундные" помехи ей не страшны. Их вообще не существует в природе. Вы их видели глазами? Я - не видел. У меня осциллограф - 20 Мгц. Посему и не боюсь ничего наносекундного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба ...Причем насос с большой степенью вероятности может уже иметь какие-то встроенные снабберы, поскольку является комплектным изделием, а клапан наверняка не имеет ничего параллельно катушке, поскольку является компонентом. Да фигегознает, что там за насос, и включается он скорее всего пускателем(электромагнитным контактором) и стоит там скорее всего обычный трехфазный движок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visor 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба Причем насос с большой степенью вероятности может уже иметь какие-то встроенные снабберы, поскольку является комплектным изделием, а клапан наверняка не имеет ничего параллельно катушке, поскольку является компонентом. Следовательно, более вероятно что источником НП будет как раз клапан, а не насос. Это что за новости, какие ещё снабберы в моторе? Ничего там нет и не должно быть, и не надо. И на соленоиде клапана конечно же ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Насос "комплектный", садовый, втыкается в розетку и работает. На клапанах конечно никакой защиты от помех нет На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор). Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех. Подскажите, какой нужен конденсатор и какой резистор? Да такие чтоб без пожара при пробое. Вот, например, из этого магазина http://www.chip-dip.ru/ Изменено 31 мая, 2009 пользователем reget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Подскажите, какой нужен конденсатор и какой резистор? Да такие чтоб без пожара при пробое. Вам надо использовать конденсаторы класса Х1 или Х2 величиной 0.1 ... 0.47 мкФ. Резистор проволочный или обычный помощнее (на полватта-ватт), сопротивлением 33 ... 100 Ом. Это что за новости, какие ещё снабберы в моторе? Ничего там нет и не должно быть, и не надо. Если мотор щеточный, то снабберы в нем есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба снабберы рекомендуется установить и параллельно контактам реле, иначе они очень скоро обгорят/залипнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visor 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Если мотор щеточный, то снабберы в нем есть. Никогда не слышал о "щеточных" моторах. Знаю двигатели постоянного тока, синхронные, асинхронные с фазным ротором, ..., коллекторные переменного тока, которые имеют коллектор (щетки). Дак вот, только последний может иметь что-то похожее на снаббер, потому как режим работы у него жуткий, хуже двигателя человечество не придумало. :) Коллекторный двигатель переменного тока работает, но не долго. :) В насос таковой ставить врятли кто догадается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба коллекторные переменного тока, которые имеют коллектор (щетки). Дак вот, только последний может иметь что-то похожее на снаббер, потому как режим работы у него жуткий, хуже двигателя человечество не придумало. :) Коллекторный двигатель переменного тока работает, но не долго. :) В насос таковой ставить врятли кто догадается.Вот, блин, а наши-то мужики об этом не знают :cranky: И лет ...цать уже выпускают насосы на таких двигателях. Еще во времена СССР начали выпуск. У меня на даче, кстати, последний из подобных 10+ лет уже работает. Центробежную "улитку" только приходится менять время от времени. Бо засоряется и изнашивается песком из скважины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба На выход стабилизатора 7805 можно поставить электролитический конденсатор большой емкости (для гашения скачков напряжения при включении реле)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба На выход стабилизатора 7805 можно поставить электролитический конденсатор большой емкости (для гашения скачков напряжения при включении реле)?Вы до сих пор не поняли, что проблемы у вас не в самих элементах схемы, а в способе соединения элементов схемы. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visor 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба И лет ...цать уже выпускают насосы на таких двигателях. Еще во времена СССР начали выпуск. У меня на даче, кстати, последний из подобных 10+ лет уже работает. Значит кто-то таки догадался :). А ведь дуга на коллекторе такого двигателя является нормой. Поэтому для меня загадка, как он у вас столь долго служит без замены щеток и коллектора. Или, возможно, вы его используете весьма редко и не продолжительно (как ручной электроинструмент). Единственное достоинство такого двигателя, это малые габариты при приличной мощности, это актуально для ручного электроинструмента, но для насоса нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная объемная(массовая) мощность. Правда, эти свои "грехи" они искупают своей короткой жизнью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Поэтому для меня загадка, как он у вас столь долго служит без замены щеток и коллектора. Или, возможно, вы его используете весьма редко и не продолжительно (как ручной электроинструмент).Задача насоса - во время "поливочного" сезона накачать бак ~4,5 кубов раз в 1-2 дня. Щеток на время "поливочного" сезона вполне хватает. На зиму естественно насос со скважины демонтируется. Так что ничего удивительного в "долгожительстве" нет. :laughing: А вот вы, с вашими "догадками" по поводу использования коллекторного двигателя для насоса, извините, "сели в лужу". :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться