Перейти к содержанию
    

Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.

 

На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна :(

 

Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста :crying:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59900

можете попробовать самостоятельно воспользоваться поиском по конфе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

плохая разводка земли/питания (нет земляных полигонов, тонкие дорожки), слабая фильтрация питания, нет конденсатора и резистора на Reset. если реле мощные, импульсы на обмотках лучше давить сапрессорами а не диодами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ТОчную схему - в студию.

Я питаю мегу от конденсаторного истчника. Чтоб мега зависла сама по себе - такого не случалось никогда.

По питанию ставлю всегда сотню микрофарад и 680 ом последовательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек, нет печатной платы как таковой. Мега в DIP-корпусе впаяна на макетную плату, рядом с ней L7805 (стабилизатор на 5 вольт) и три набора транзистор+резисторы для управления реле. Сами реле закреплены на корпусе рядом с макетной платой, реле не мощные - ток включения около 100 мА.

Reset висел вообще в воздухе, в ходе экспериментов подтянул его к +5в резистором 1 кОм. Конденсатора 0.1 мкф не нашел :( В общем на ситуацию это не повлияло

 

Реле подключены точно как на этом рисунке:

http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30251

Изменено пользователем reget

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

реле не мощные - ток включения около 100 мА.
Поскольку два включаются вместе, то получается уже 200мА. А это уже НЕ маленький ток, по сравнению с током потребления самого МК.

Реле подключены точно как на этом рисунке:
Дело не столько в электрической схеме, сколько в топологии схемы (способе соединения элементов схемы). Для примера, см. прилагаемый рисунок.

Если 7805 не находится в непосредственной близости от МК, то у вас должно быть (физически) три (ну либо как минимум два) раздельных проводника общего провода, соединяющиеся между собой вблизи "минусового" вывода входного конденсатора. Т.е. по проводу от минуса C1 до пина Vss микроконтроллера не должен протекать тот ток, который течет через обмотку реле.

post-3882-1243625244_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ток включения около 100 мА.

Это обалденно мощные реле.

У меня стоят реле на 20 Ампер 12 вольт. Два штуки щелкаю от 50 ма источника.

Кстати, а диоды у реле стоят? Иначе выбросы будут неслабые - и тут уж действительно может что угодно происходить.

Изменено пользователем DpInRock

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-кросс (в даташитах все расписано, моторолу посмотрите). На насос оптопару дополнить симисторм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело говорите!

Да ерунда. А не дело.

На 800 ватт потребуется очень неслабый радиатор. Реле - лучшее решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).

Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда.

Почти наверняка жизнь вам портят наносекундные помехи. Читайте http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html

 

На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор).

 

Это дельный совет. Законов коммутации никто не отменял. Такие цепочки (снабберы) удобно ставить параллельно контактам реле. Конденсатор класса Х1 или Х2 (от них не бывает пожара при пробое), резистор лучше проволочный. Можно использовать готовые снабберы, у них в одном корпусе последовательно соединенные резюк и кондер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У человека гробится система БЕЗ подключения нагрузки. Так что советы про снабберы ему ничем не помогут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет:

....Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев.

Добавлю еще ссылку к посту выше:

http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm

Ну и немного отсебятины, корпус кварца, если он есть, заземлите. Сетевой провод идущий к блоку питания вашего устройства накрутите 5-6 витков на ферритовое кольцо К20 или больше, u= 1000-2000НН(НМ), и как можно ближе к блоку питания, то- же желательно сделать и на проводах идущих к контактам реле, снаббер желательно прикрутить и к сетевой обмотке силового транса. Можно спеть дома и песню про рашпиль на слова по приведенной ссылке, т.е. применить все возможные меры от помех и прогнать прибор на помехоустойчивость на верстаке, чтобы насос не затопил работу :).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...