reget 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы. На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна :( Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба 99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печатную плату. Будем ее критиковать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59900 можете попробовать самостоятельно воспользоваться поиском по конфе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба плохая разводка земли/питания (нет земляных полигонов, тонкие дорожки), слабая фильтрация питания, нет конденсатора и резистора на Reset. если реле мощные, импульсы на обмотках лучше давить сапрессорами а не диодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба ТОчную схему - в студию. Я питаю мегу от конденсаторного истчника. Чтоб мега зависла сама по себе - такого не случалось никогда. По питанию ставлю всегда сотню микрофарад и 680 ом последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек, нет печатной платы как таковой. Мега в DIP-корпусе впаяна на макетную плату, рядом с ней L7805 (стабилизатор на 5 вольт) и три набора транзистор+резисторы для управления реле. Сами реле закреплены на корпусе рядом с макетной платой, реле не мощные - ток включения около 100 мА. Reset висел вообще в воздухе, в ходе экспериментов подтянул его к +5в резистором 1 кОм. Конденсатора 0.1 мкф не нашел :( В общем на ситуацию это не повлияло Реле подключены точно как на этом рисунке: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30251 Изменено 29 мая, 2009 пользователем reget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба реле не мощные - ток включения около 100 мА.Поскольку два включаются вместе, то получается уже 200мА. А это уже НЕ маленький ток, по сравнению с током потребления самого МК. Реле подключены точно как на этом рисунке:Дело не столько в электрической схеме, сколько в топологии схемы (способе соединения элементов схемы). Для примера, см. прилагаемый рисунок. Если 7805 не находится в непосредственной близости от МК, то у вас должно быть (физически) три (ну либо как минимум два) раздельных проводника общего провода, соединяющиеся между собой вблизи "минусового" вывода входного конденсатора. Т.е. по проводу от минуса C1 до пина Vss микроконтроллера не должен протекать тот ток, который течет через обмотку реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) · Жалоба ток включения около 100 мА. Это обалденно мощные реле. У меня стоят реле на 20 Ампер 12 вольт. Два штуки щелкаю от 50 ма источника. Кстати, а диоды у реле стоят? Иначе выбросы будут неслабые - и тут уж действительно может что угодно происходить. Изменено 29 мая, 2009 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-кросс (в даташитах все расписано, моторолу посмотрите). На насос оптопару дополнить симисторм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Поставте вместо реле оптопары ... Дело говорите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Дело говорите! Да ерунда. А не дело. На 800 ватт потребуется очень неслабый радиатор. Реле - лучшее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор). Это стандартный прием в электроавтоматике. Существенно снижает уровень генерируемых при комутации помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. Почти наверняка жизнь вам портят наносекундные помехи. Читайте http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html На электромагнитные клапана необходимо поставить RC цепочки.(паралелно клапану последовательно соединенные конденсатор и резистор). Это дельный совет. Законов коммутации никто не отменял. Такие цепочки (снабберы) удобно ставить параллельно контактам реле. Конденсатор класса Х1 или Х2 (от них не бывает пожара при пробое), резистор лучше проволочный. Можно использовать готовые снабберы, у них в одном корпусе последовательно соединенные резюк и кондер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба У человека гробится система БЕЗ подключения нагрузки. Так что советы про снабберы ему ничем не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет: ....Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Добавлю еще ссылку к посту выше: http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm Ну и немного отсебятины, корпус кварца, если он есть, заземлите. Сетевой провод идущий к блоку питания вашего устройства накрутите 5-6 витков на ферритовое кольцо К20 или больше, u= 1000-2000НН(НМ), и как можно ближе к блоку питания, то- же желательно сделать и на проводах идущих к контактам реле, снаббер желательно прикрутить и к сетевой обмотке силового транса. Можно спеть дома и песню про рашпиль на слова по приведенной ссылке, т.е. применить все возможные меры от помех и прогнать прибор на помехоустойчивость на верстаке, чтобы насос не затопил работу :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться