skilful 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая максимальная длина может допускаться от термопары до первичного преобразователя. Если кабель будет промышленным - огнеупорным, экранированным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzy 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба и.. термокомпенсационным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Смотря по тому, какую синфазную помеху сможет отфильтровать ваш первичный преобразователь? И сможет ли он вообще измерить ЭДС термопары на фоне проводов вашего кабеля ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба И ещё от марки термопары зависит. У них разная "чувствительность". Для удалённых датчиков обычно используют преобразователи в токовою петлю 4-20 мА... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора. На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете Изменено 16 апреля, 2009 пользователем skilful Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора. На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете Лучше не экономить, и на входе ставить инструментальный ОУ, хотя бы тот - же AD623. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора. На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете Все у Вас нормально, включая усилитель и длину. Не тревожьтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Лучше не экономить, и на входе ставить инструментальный ОУ, хотя бы тот - же AD623. А еще лучше сразу температуру в цифре получать, например с помощью MAX6675 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Все у Вас нормально, включая усилитель и длину. Не тревожьтесь. Это ж для платинородий - платины? :( Делал ли кто на 8551 под В-термопару ? Лично я не рискнул... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба насчет усилителя - да, выберу, что-нить другое. 8551 для К-типа вроде. Больше интересовал вопрос про длину кабеля Изменено 16 апреля, 2009 пользователем skilful Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Это ж для платинородий - платины? :( Делал ли кто на 8551 под В-термопару ? Лично я не рискнул... А чем он Вам не нравится? Дрейф маленький. А вопрос к автору - Вы хотите резать платиновую термопару? Мороки потом с учетом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора. На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров. При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров. При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же. А в каком случае тогда Номирующие преобразователи термопар ставятся - чтобы в ток сигнал преобразовывать? Я думал 1-2 метра это максимум для получения хорошего сигнала без помех даже для промышленного кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карибовод 0 26 апреля, 2009 Опубликовано 26 апреля, 2009 · Жалоба В своё время работал на фирме, там длина провода датчиков достигала 15м., правда датчики были своегоизготовления Х-Ка, и термокомпенсационный провод был продолжением термопары. Из нерж. корпуса термопары выходил сразу в экране провод. Экран заземлялся на колодке холодных спаев. На колодку подключалось до 15 каналов. Входной усилитель первоначально инструментальный усилитель на 3-х 140УД17, потом смотря от применения упрощали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться