dimka2001 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Люди подскажите как подключить 8 микроконтроллеров по этому интерфейсу (используя коммутацию). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Если проект ещё в стадии разработки и интерфейса как такового ещё нет, то рекомендую выбрать другой, например RS485. Проблем будет гораздо меньше, чем с токовой петлёй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka2001 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Если проект ещё в стадии разработки и интерфейса как такового ещё нет, то рекомендую выбрать другой, например RS485. Проблем будет гораздо меньше, чем с токовой петлёй. Нет нужно последовательно опрашивать датчики по этому интерфейсу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Всё зависит от конкретной схемотехнической реализации (коих вариантов много) данного интерфейса у применяемых датчиков. В худшем случае придётся делать коммутатор, что-то вроде хаба, т. к. этот интерфейс радиальный. Примерно так: дешифратор на восемь выходов подключить к TxD UART, мультиплексор на восемь входов к RxD UART, адресные входы дешифратора и мультиплексора объединить и подключить к любым свободным выводам контроллера, ко входам мультиплексора подключить восемь приёмников токовой петли, к выходам дешифратора - восемь передатчиков. Если известно, что все датчики работают по одному протоколу и имеют уникальный адрес, то всю эту схемотехнику можно будет слегка упростить, но это будет уже не универсально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба этот интерфейс радиальный. Это не так. Можно подключать все передатчики и приемники последовательно, поскольку пассивный уровень УАРТ соответствует протеканию тока в петле. Однако при большом количестве устройств требования к генератору тока (обычно 20 мА) возрастают, он должен обеспечивать напряжение минимум 2 В на каждый приемник или передатчик плюс потери на регулирующем элементе - итого больше 40 В. Обычно больше 12 В для питания петли никто не использует, соответственно больше 2 устройств в одну петлю не включают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Это не так. Можно подключать все передатчики и приемники последовательно, поскольку пассивный уровень УАРТ соответствует протеканию тока в петле. Теоретически это так, но исследования многих датчиков показали, что это не всегда возможно. В каждом конкретном случае могут быть нюансы несовместимости. Кроме того, отключение одного из абонентов ведёт к прекращению работы всей сети. Во вторых, автор темы не уточнил, имеют ли датчики одинаковый протокол и могут ли они таким образом работать в сети. Потому я и предположил, что в данном случае будет более универсальным радиальный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuts_ 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Да вся суть в датчиках. У меня диплом бы - сеть топология кольцо, физика - токовая петля. В качетве "датчиков" выступал трои одинаковых промышленных контролелра с одинаковым протоколом. Четвертым был комп с адаптером токовой петли на RS-232. Кстати если один контроллер отклбючался то срабатывала релюшка и он пропускал сигнал "сквозь себя" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isatis 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба господа, а подскажите плиз, по каким параметрам следует выбирать транзистор генератора тока петли? в моем случае необходимо передавать данные между 2-мя устройствами на максимально большое расстояние (~1,5 км) со скоростью хотя бы 9600. (линия-витая пара) макет на столе работает изумительно, (на выходе активного передатчика стоит KT3107А), а как поведет себя это всё дело в реальности? какие могут быть грабли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба какие могут быть грабли? Транзистор может быть любой, а вот граблей достаточно: 1. Закон Ома (сопротивление провода -> напряжение питания генератора тока). 2. Защита от наводок и грозы. 3. Да, еще тип генератора тока (LM317 - не использовать!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isatis 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба просто меня смутило... в даташите на hcpl 4200 примером источника тока является совсем уж здоровенный 2n3740 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться