Styv 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Помогите плиззз! Конфигурирую EP1C3T144C8. При конфигурации не выдает ни каких ошибок и предупреждений и конфигурация проходит успешно, но работать сам ПЛИС не хочет. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Уточните, как проявляется "но работать сам ПЛИС не хочет" Может есть проблемы в самом проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 17 августа, 2004 Опубликовано 17 августа, 2004 · Жалоба Работать не хочет - это значит то, что программирую ПЛИС хотябы как инвертор, а он не работает. сигнал на вход подаю, а на выходе постоянный высокий уровень, какбудто все ноги в третьем состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 21 августа, 2004 Опубликовано 21 августа, 2004 · Жалоба В твоем случае ПЛИС явно не грузится (выводы ДО и ВО ВРЕМЯ конфигурации слабо подвешены к питанию; то же самое происходит при неудачном завершении конфигурации). Для индикации процесса конфигурации проще всего вешать светодиод на один из выходов ПЛИС и заводить на него в проекте лог. 1. В результате, если при включении диод ярко светится - загрузка прошла успешно, слабо мерцает - ПЛИС загрузилась неправильно или не вышла из сброса, не горит вовсе - проблемы с подачей питания. Поиск неисправности зависит от схемы конфигурирования ПЛИС (загрузочное ПЗУ или JTAG). В первом случае проще произвести диагностику, обмерив тестером линии STATUS - OE и CONF_DONE - CS, при удачной конфигурации обе должны быть в 1 (если STATUS в 0 -> ПЛИС/ПЗУ не вышли из начального сброса, если CONF_DONE в 0 -> ошибка CRC прошивки). Так же есть возможность установить в Quartus флажок "Auto-Restart Configuration After Error", может спасти от неудачной конфигурации в случае недостаточной стабильности источника питания в начальный момент времени. В любом случае в первую очередь надо сверить схему конфигурации с альтеровской "Configuration Handbook". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Styv 0 23 августа, 2004 Опубликовано 23 августа, 2004 · Жалоба Огромное спасибо Esquire!!! ПЛИС действительно не грузился, а точнее через раз. И когда поставил светодиод, то сразу все получилось, ПЛИС программируется все также через раз или два, но зато теперь есть контроль (светодиод), по которому и можно видеть запрограммирован ПЛИС или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cms 0 26 августа, 2004 Опубликовано 26 августа, 2004 · Жалоба Подтяните все конфигурационные ноги как прописано в даташите. И убедитесь что прошивка конфигурица с "internal gen" - выключенны опции USR_CLK/DCLK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться