какой это язык программирования?

Вопрос -можно ли узнать по распечатке какой это язык программирования

 

99039c90fbc0.jpg

 

 

:crying: :crying: :crying:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень похоже на LD (Ladder Diagram) : Ladder Diagram — Википедия

Moderator: Бездумное цитирование удалено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо.А не подскажете можно ли где-нибудь почитать про этот язык.То есть что обозначают эти команды.Или может есть какой то симулятор этого языка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ladder diagram по нашему релейная логика.

Полное извращение с точки зрения программиста, но так сложилось исторически что он популярен в промышленных контроллерах. Типа конденсатор это нормально разомкнутый контакт. TMR это таймер, CNT это счётчик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да и не язык это, по большому счёту.

Скорее электрическая схема. Справа - катушки реле, слева - контакты этих реле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну катушка ,контакт, таймер -это понятно. А как работает счетчик?

Обычно на лестницах поначалу пишут, в основном начинающие, потом впираются на более сложной задаче и переходят, например в Siemens на STEP7, нечно похожим на ассемблер. Если кому надо, есть прога для STEP7 (Симулятор, компилятор...)

Изменено пользователем zksystem

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это язык программирования PLC - программируемых логических контроллеров. Они предназначены для автоматизации станков механообработки или создания несложных АСУТП. Язык этот берет начало от начертаний схем релейной автоматики.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_...ler#Programming

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

счетчик - шаговый искатель

 

Эти элементы могут быть и не механическими, а электронными. Видела подобные схемы на старых ПЛК Simatic от Siemens

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если кто может то помогите-

Я начинающий в этом деле и у меня возникли вопросы например по распечатке в начале темы

 

1)Если замкнется контакт 206 и сработает таймер TMR04, то контакт TMR04 замкнется сразу ,простоит так 10 сек. и снова разомкнется ,или он замкнется через 10 сек. и будет так стоять пока не разомкнется контакт 206?

 

2)Зачем на счетчик CNT идут 2 сигнала управления?Например на CNT55 сверху идут разомкнутые контакты TMR04 и 776 ,а снизу замкнутые контакты TMR04 ?

 

3}Что произойдет с контактом CNT55 когда сработают контакты TMR04 и 776?

 

И может есть где-нибудь поподробнее об этом?Просьба помочь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно на лестницах поначалу пишут, в основном начинающие, потом впираются на более сложной задаче и переходят, например в Siemens на STEP7, нечно похожим на ассемблер. Если кому надо, есть прога для STEP7 (Симулятор, компилятор...)

Мне надо. Извините, но в личку написать не смог... Может быть выложите на какой-нить файлообменник?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1)Если замкнется контакт 206 и сработает таймер TMR04, то контакт TMR04 замкнется сразу ,простоит так 10 сек. и снова разомкнется ,или он замкнется через 10 сек. и будет так стоять пока не разомкнется контакт 206?

 

Это может быть и не таймер, а реле времени (TiMe Relay). Если реле с задержкой на ВКЛЮЧЕНИЕ, то реле сработает через 10с после 2006, а отвалится одновременно с ним; если с задержкой на ОТКЛЮЧЕНИЕ, то сработает сразу, а отвалится через 10с после 2006. Уточните тип элемента.

 

2)Зачем на счетчик CNT идут 2 сигнала управления?Например на CNT55 сверху идут разомкнутые контакты TMR04 и 776 ,а снизу замкнутые контакты TMR04 ?

 

Возможно, это не счетчик а именно таймер (т.е. держит контакты определенное время, указанное ниже - 60 мин). Верхний вход - запуск, нижний сброс.

 

3}Что произойдет с контактом CNT55 когда сработают контакты TMR04 и 776?

 

Если это таймер, то он запустится и начнет отсчет времени.

Информации маловато.

Изменено пользователем Paulina

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Реально нет никакого ни реле , ни таймера ,ни счетчика.Это все элементы PLC.А какая еще нужна информация?

Получается что если есть распечатка программы PLC все равно не понять алгоритм работы этого устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:rolleyes:

Нужна ещё схема. Желательно иметь общее представление по работе устройства и голова.

 

Представьте что вы даёте прогу от самолёта, не указываете что это такое и пытаетесь узнать как он летает?

 

Это конечно не симатик, но LD очень похож на LAD от симатика. Явно общие корни. Могу порекомендовать книгу Бергера. Она на русском языке и там доступно всё описано.

 

 

PS:

1-ая ветка. Вкл какого-то фильтра по условию.

2-ая явно таймер.

3/4 явно какие-то счётчики. Похоже программные

 

 

2)Зачем на счетчик CNT идут 2 сигнала управления?Например на CNT55 сверху идут разомкнутые контакты TMR04 и 776 ,а снизу замкнутые контакты TMR04 ?

 

И может есть где-нибудь поподробнее об этом?Просьба помочь.

Смысл в том, что возможно это созданные элементы. То есть они созданы самим автором программы для её упрощения. Может нижним сигналом осуществляется сброс счётчика, а может его установка. А может и более сложная логика. Типо подпрограмма. :)

Она может быть написана(нарисована) на том же LADе или на другом языке. И узнать это можно только посмотрев сам этот блок. (я к примеру говорю).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...