Dmitron 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Нужно точно (1% + 5 мА) измерить ток в цепи, которая висит в +-500 вольтах от контроллера с ацп. Пытались пользовать диференциальные усилители - ....кажется есть проблеммы с помехами....что порекомендуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Немудрено, что есть проблемы. Ток какой? переменный? постоянный? величина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Ток - постоянный или переменный (основная гармоника - 50 Гц) LEM хорошая штука. только дорогая....и смещение большое и плавает. Калибровать нуно. В принципе подходит.....но хочется лучше и дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба подробнее можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба диапазон измеряемых токов - 5 А измеряется на выходе импульсного преобразователя, который работает на частоте 100 кГц, поэтому форма тока - пилообразная с частотой повторения импульсов до 100 кГц. Нужна огибающая этого сигнала (частота среза RC-фильтра 4 кГц) Разница потенциалов между управляющим контроллером и датчиком тока от 0 до +-500 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба LEM.Datasheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Есть постоянная составляющая? Если есть, то тогда изолирующий усилитель+шунт или датчик на основе ДХ, если нет- можно применить трансформатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба ток может быть постоянным. Может быть переменным. какой изолирующий усилитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба ток может быть постоянным. Может быть переменным. какой изолирующий усилитель? Усилитель с ИП, привязанным к шунту. Примерно такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Не, у ISO смещение большое. У оптопарных коэффициент усиления калибровать надо - это ещё хуже чем смещение. К стати, ISO c обвеской будет стоить столько же сколько и LEM. Погрешность передачи ISO122 - 0.5%, У LEM LA25-NP - 0.5% типовая (максимально-допустимая не указана). Собственно вопрос в том, подтянуть управляющий контроллер к цепи измерения или к цепи управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Не, у ISO смещение большое. У оптопарных коэффициент усиления калибровать надо - это ещё хуже чем смещение. К стати, ISO c обвеской будет стоить столько же сколько и LEM. Погрешность передачи ISO122 - 0.5%, У LEM LA25-NP - 0.5% типовая (максимально-допустимая не указана). Так вы же не озвучили требуемую точность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Y 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Не, у ISO смещение большое. У оптопарных коэффициент усиления калибровать надо - это ещё хуже чем смещение. К стати, ISO c обвеской будет стоить столько же сколько и LEM. Погрешность передачи ISO122 - 0.5%, У LEM LA25-NP - 0.5% типовая (максимально-допустимая не указана). Собственно вопрос в том, подтянуть управляющий контроллер к цепи измерения или к цепи управления. Посмотрите Allegro, а вообще-то можно можно измерить этот ток до выпрямления 500в, где он всегда переменный с помощью одного или двух трансформаторов тока (это зависит от типа выпрямителя).ACS_706_05C.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Предлагаю повесить АЦП с усилителем прямо на шунт, а с них сигнал передавать вниз в цифровом виде. Можно каким-нить последовательным интерфейсом. Вроде есть готовые изолированные АЦП. Можно и на меге48 такое сделать. Если ШИМ-контроллер, имеет смысл его туда повесить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба :a14: 2 Andrey_Y - cпасибо за микросхемку. "мультипликативную" погрешность желательно иметь в пределах1-2 %, аддитивную - милиампер 5. диапазон измерения токов 5 А. Возможна кратковременная калибровка смещения. Поэтому при калибровке смещения получается неплохая погрешность датчиков на основе эффекта Холла. Внешнюю АЦП вешать нельзя - ибо датчик тока работает в цепи ООС (при срабатывании ограничения по току). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться