Перейти к содержанию
    

Удлинитель Com порта.

Всем день добрый.

 

Возникла необходимость удлинить Com порт на 150 метров, скорость передачи данных 115200-57600.

Кабель UTP но есть возможность задействовать только 3 провода.

Для RX, TX, GND.

Варианты с RS232->RS485 и подобные им не подходят.

Нужно именно удлинить.

Кто нибудь уже сталкивался с такой задачей.

Может есть схема ?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Виртуальный СОМ-порт ч-з эзернэт.

Либо программульки специальные, либо коробочки типа МОХА NPort.

 

Ещё на прошлой работе пытались передавать 115200 на километр по обычной телефонной полёвке. Вроде получилось, но схема извратная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Варианты с RS232->RS485 и подобные им не подходят.
Почему не проходят? :07: Только нужно брать драйверы не RS485 (полудуплекс), а RS422 (полный дуплекс). Получается все довольно кошерно: RS232<-ISO->RS422<->две витые пары или кабель FTP длиной хоть 1 км<->RS422<->RS232. ISO - гальваническая изоляция, которую в принципе можно с любого конца сделать. На конце связку драйверов RS422 и RS232 естественно запитать от локального источника.

Или вот еще вариант.

conv_RS485.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...есть возможность задействовать только 3 провода... Спасибо.

...ч-з эзернэт...

...две витые пары...

Ээээ. По-моему, немного не клеится... :05:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ээээ. По-моему, немного не клеится... :05:
Ну раз не клеится, то имеет смысл попробовать впрямую удлинить. :laughing: На 115200 битовый интервал равен 8,68мкс. Отраженный сигнал на несимметричной несбалансированной линии вернется через 2*150м/(3*10^8м/с)=1мкс. Плюс фронты сигналов будут около 0,6мкс, если конечно приемопередатчики True RS-232. Итого 1,6мкс. Если baudrate портов отличается не более чем на 1,3% и сильных помех нет, то будет работать и так.

Если же нужна надежная устойчивая полнодуплексная связь, то извольте выделить две симметричные линии (две витые пары) и использовать симметричный (дифференциальный) интерфейс. Других вариантов я что-то не вижу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...