Перейти к содержанию
    

посоветуйте - измерить напряжение на фазах

Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование

и передать по шине в МП для хранения лога и тд

цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло

может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все зависит от того, скакой точностью его нужно измерять. Но гальваноразвязка должна быть обязательно, разумеется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование

и передать по шине в МП для хранения лога и тд

цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло

может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?

Все определяется точностью с которой нужно мерять напряжение ( для защиты обычно не большая), самый простой и оптимальный вариант трансформаторы, либо сделать развязку на аналоговых оптронах. а на низкой стороне уже мепять АЦП. Я делал как и по первому варианту так и повторому, первый понравился больше :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все определяется точностью с которой нужно мерять напряжение ( для защиты обычно не большая), самый простой и оптимальный вариант трансформаторы, либо сделать развязку на аналоговых оптронах. а на низкой стороне уже мепять АЦП. Я делал как и по первому варианту так и повторому, первый понравился больше :)

Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

Это да, применял HAHN и заказные, заказные конечно поменьше, но повторяемость не ахти....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

Есть вариант решения- малогабаритный трансформатор тока, первичная обмотка которого подключена к сети через резистор большого номинала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

А для чего именно трансы на 380В? Даже если нет доступа к нейтрали, задачу вполне можно решить применением обычных, 220-вольтовых трансов, разве нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если нет доступа к нейтрали - защита будет не полноценной

 

а так да - 3 трансформатора первичками соединить звездой - вторички последовательно выпрямитель и ацп

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если нет доступа к нейтрали - защита будет не полноценной
Что-то говорилось о защите?

а так да - 3 трансформатора первичками соединить звездой - вторички последовательно выпрямитель и ацп

Не надо последовательно. Если подать напряжения с каждой вторички на свой канал АЦП, вполне можно вычислить и линейные напряжения (если нужно) и без доступа к нейтрали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдвиг: напряжения на первичке и вторичке - сдвинуты.

(обнаружилось при испытаниях детектора перехода сетевого напряжения через 0)

для измерения напряжения, возможно, несущественно, но для других задач....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдвиг: напряжения на первичке и вторичке - сдвинуты.

(обнаружилось при испытаниях детектора перехода сетевого напряжения через 0)

для измерения напряжения, возможно, несущественно, но для других задач....

А можно поподробней? У меня сейчас есть у-во использующее токой метод оприделения нуля. За первичкой еще как-то не следил.

Автор, Простите за вмешательство в тему, очень интересная информация.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагрузки зависит.

 

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=329586

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагрузки зависит.

 

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=329586

Читал (еще раньше), но ничего о трансформаторе не нашел. Меня интересует на сколько сдвигается фаза? Можите мне помочь, или придется завтра тыкать щупом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...