dzen 0 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба Есть автоматизированная система учета электроэнергии (АСКУЭ). Основные элементы: электронные счетчики электроэнергии - штук 300, устройства передачи данных ( преобразователь интерфейса+модем+блок питания) - 50 шт. Есть статистика отказов элементов за год. Как определить необходимое количество элементов в запасе? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим вопросом. Может литературу посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба ... Есть статистика отказов элементов за год. Как определить необходимое количество элементов в запасе? .... Если, например, счетчики выходят из строя в среднем раз в 1000 часов, а запас ПО ЗАЯВКЕ пополняется менее чем за 1000 часов, то в запас хватит одного (для надежности двух). Если запас пополняется за 3000 часов, то хватит трёх счетчиков (для надежности четырёх). Если запас пополняется ПО ГРАФИКУ раз в год, то в запасе должно быть количество "отказавших" счётчиков за год (лучше + 1). Если статистика только за один год, добавьте везде по 2. Но существует вероятность, что 100 счётчиков сломаются за месяц, а остальные будут работать 100 лет. Так что это всё интуитивно. Хотя существуют наукообразные методики расчета, в которых есть такие слова: "вероятность отказа ЗиП" - в нужный момент запас пуст; "стоимость лишнего ЗиП"; "неустойка"; .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UMP 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Посмотрите работу, в которой рассматриваются похожие проблеммы http://www.exponenta.ru/educat/systemat/pa...nkov/index2.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться