Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше управлять (включать-выключать) двигателем до 500 Ватт с помощью порта ATMega?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как лучше управлять ... двигателем до 500 Ватт с помощью порта ATMega?

 

Лучше сделать гальваническую развязку через оптрон. Или тиристором (симистором, триаком) с встроенной оптической развязкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше управлять (включать-выключать) двигателем до 500 Ватт с помощью порта ATMega?

 

Если только включать/выключать, то схема проста:

 

Двигатель - пускатель - реле управления катушкой пускателя - буфер - порт ATMega

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В любом случае лучше включать при переходе через ноль. MOC3061 + BT136-800 Эта парочка даже в розницу стоит не дороже 30 рублей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое. А включать при переходе через ноль - только для защиты других потребителей от помех, или еще какая причина есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Броска тока при включении не будет, а если и будет то минимальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чтобы включать при переходе через ноль, можно поступить так - 220 В через соответстующий резистор подать на оптрон, а выход оптрона подключить к компаратору ATMega, и включать мотор в момент срабатывания компаратора? Или лучше как-то по-другому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше взять готовый оптосимистор с детектором нуля как советовал Марк_Я - вам остаётся только зажечь светодиод.

Смотрите приложение - там примеры есть

MOC3081_M.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С чувством глубокого удовлетворения © :biggrin: всем большое спасибо! Для меня тема раскрыта на 100%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чтобы включать при переходе через ноль, можно поступить так - 220 В через соответстующий резистор подать на оптрон, а выход оптрона подключить к компаратору ATMega, и включать мотор в момент срабатывания компаратора? Или лучше как-то по-другому?

 

Конечно по хорошему надо все опторазвязывать, хотя сам Атмел предлагает и такое простое решение:

Application Note AVR182zero_cross_from_Atmel.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, помогите, сейчас занимаюсь примерно такой же задачей (только двигатель до 3 кВт), хотел бы вот о чем спросить. Посоветуйте сайт фирмы-изготовителя пускателя и реле управления его катушкой (желательно с даташитами), где можно было быстро выбрать оборудование по нужным параметрам. Долго искал, ничего не нашел, измучился (в коммутационном оборудовании совсем не шарю). Буду очень благодарен!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, помогите, сейчас занимаюсь примерно такой же задачей (только двигатель до 3 кВт), хотел бы вот о чем спросить. Посоветуйте сайт фирмы-изготовителя пускателя и реле управления его катушкой (желательно с даташитами), где можно было быстро выбрать оборудование по нужным параметрам. Долго искал, ничего не нашел, измучился (в коммутационном оборудовании совсем не шарю). Буду очень благодарен!

 

Их масса. некоторые из них

http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=278

http://www.dacpol.com.pl/index2.php?cat=190_209

 

И вообще: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...oogle&meta=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...