Калибровка сдвига фаз ADE7758

Здравствуйте.

Не знаю в каком форуме спросить. Спрошу здесь. Кто-нибудь работал с энергометром ADE7758?

Очень интересует калибровка сдвига фаз между током и напряжением (регистр PHCAL). В документации на разных страницах приводятся разные несогласованные формулы. Да и логики в них нет никакой. Может кто уже разбирался с этой проблемой?

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что там разбираться, включаешь активную нагрузку и загоняешь реактивку в минимум подбирая значение этого регистра.

 

Меня вот что интересует, регистр накопленной реактивной энергии начинает галопом скакать, когда его к нулю "гнешь", баг или фича ?

вот в чем вопрос :)

Поделиться сообщением