alux 0 30 мая, 2008 Опубликовано 30 мая, 2008 · Жалоба А, кстати, зачем ему вообще +- 0,1 гр. с контактными методами измерения температуры? Прибор - микроманометр. Собственно разрабатывается для измерения скорости газового потока в воздуховоде. Входными данными являются динамическое, статическое, атмосферное давления и температура в воздуховоде. Вот для измерения температуры используется термопара. Длина кабеля - 2 м. Термопара в металле и экранирована. Может быть я и загнул на счет 0,1 градуса, но хочется получить максимальную точность т.к. прибор предназначен для лабораторного измерения. P.s. А на мой вопрос я так и не получил ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 30 мая, 2008 Опубликовано 30 мая, 2008 · Жалоба kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. предыдущий тост)... По поводу коммутации: теоретически, конечно, сработает. А практически, как мне кажется, это неоправданное усложнение и может как улучшить, так и ухудшить ситуацию (см. пост 17). Просто следует уделить максимальное внимание разводке усилителя/компенсатора, исключить температурный градиент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 31 мая, 2008 Опубликовано 31 мая, 2008 · Жалоба Я не считаю включение коммутатора неоправданным усложнением. Не понял, каким образом это может ухудшить ситуацию (если не брать во внимание увеличенное в два раза время преобразования плюс время, необходимое на стабилизацию сигнала после коммутации)? В апноте AN031 на 19 стр. даны осциллограммы сигнала с выхода мостового датчика при возбуждении постоянным и переменным напряжением. По ним видно,что в первом случае за 1 час сигнал "плавает" с размахом 1.25мкВ, что сопоставимо с уровнем сигнала с термопары. В то время, как во втором случае (при AC возбуждении) сигнал оставался постоянным во всем периоде. Делайте выводы сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 мая, 2008 Опубликовано 31 мая, 2008 · Жалоба Я не считаю включение коммутатора неоправданным усложнением. Не понял, каким образом это может ухудшить ситуацию (если не брать во внимание увеличенное в два раза время преобразования плюс время, необходимое на стабилизацию сигнала после коммутации)? В апноте AN031 на 19 стр. даны осциллограммы сигнала с выхода мостового датчика при возбуждении постоянным и переменным напряжением. По ним видно,что в первом случае за 1 час сигнал "плавает" с размахом 1.25мкВ, что сопоставимо с уровнем сигнала с термопары. В то время, как во втором случае (при AC возбуждении) сигнал оставался постоянным во всем периоде. Делайте выводы сами. Тут Вы недопонимаете... У Вас же все равно будет zero-drift усилитель.... Там внутри... уже есть... Не читайте страшилок всяких.... Авторы Ваших страхов живут не другой стороне Земли и ходят вниз головой... Если у Вас не будет дрейфа температуры, значит не будет дрейфа паразитных термоэдс внутри корпуса... А сдвиг нуля все равно некоторый будет... в любом случае. Но вольному - воля... А меня увольте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 31 мая, 2008 Опубликовано 31 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Тут Вы недопонимаете... У Вас же все равно будет zero-drift усилитель.... Там внутри... уже есть... C чего Вы взяли что будет zero-drift усилитель? Изменено 16 июня, 2008 пользователем Alexandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться