Хм... 0 4 февраля, 2007 Опубликовано 4 февраля, 2007 · Жалоба Возник следующий вопрос.. Повлияет ли изменение измеряемого напряжения на входе АЦП АТ91САМ7 на результат, если оно произойдет после запуска преобразования но до его завершения? Т.к. вроде есть АЦП где заряжается конденсатор а при старте преобразования он от входа отключается.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 4 февраля, 2007 Опубликовано 4 февраля, 2007 · Жалоба В AT91SAM7S.pdf на стр. 475, п. 36.5.1: Converting a single analog value to a 10-bit digital data requires Sample and Hold Clock cycles as defined in the field SHTIM of the ”ADC Mode Register” on page 481 and 10 ADC Clock cycles. Так вот если напряжение изменится во время накопления данных (режим sample), то изменение отразится на результате. Во время оцифровки сигнала емкость АЦП отключена от входа, потому изменение напряжения на текущий замер не влияет. Ну, если подать вольтов 10 - 15, тогда, конечно :), а так нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хм... 0 4 февраля, 2007 Опубликовано 4 февраля, 2007 · Жалоба Понятно, спасибо, уяснил. 600нс можно и подождать 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться