Михалыч 0 31 августа, 2006 Опубликовано 31 августа, 2006 · Жалоба Стоит задача управлять мощным девайсом aka нагревателем (380 VAC, 18 kW). Управлять им будет микроконтроллерное устройство. Собственно, сабж - какую такую мощную штуку можно к нему прицепить? Реле отпадает, контактор слишком экзотично, на мой взгляд. Да и вообще регулировка желательно плавная. Отсюда вывод - симисторные модули. Вообще, каковы ваши предложения? Приведите, по возможности полные наименования устройств, которые вам известны. :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 1 сентября, 2006 Опубликовано 1 сентября, 2006 · Жалоба Зайди на platan.ru, ищи силовые модули, их навалом, в том числе трехфазные. Михалыч, а ты не с ИЖового форума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 1 сентября, 2006 Опубликовано 1 сентября, 2006 · Жалоба Я с платана и начал искать. просто если заказывать так ведь ждать потом около месяца. Неа, не с ЕЖового :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 2 сентября, 2006 Опубликовано 2 сентября, 2006 · Жалоба Стоит задача управлять мощным девайсом aka нагревателем (380 VAC, 18 kW).нагрузка симметричная? если да, то можно использовать всего два триака + контактор для общего включения/отключения. управление триаками - низкочастотный ШИМ с периодом в десяток-другой секунд. триаки, что-то типа ВТА24-800 или ВТА41-800(у них корпуса изолированные), управление - МОС3082/3, защита - варисторы с кл.напр 750В. радиатор ватт на 100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 3 сентября, 2006 Опубликовано 3 сентября, 2006 · Жалоба Надо регулировать температуру, т.е. меннять напряжение путем изменения скважности импульсов, так я думаю. Пока не знаю как :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба Из готовых можно посмотреть тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 10 сентября, 2006 Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Надо регулировать температуру, т.е. меннять напряжение путем изменения скважности импульсов, так я думаю. Пока не знаю какнадо сделать программный ШИМ с периодом секунд в десять-двадцать и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 10 сентября, 2006 Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Я для этих целей использовал когда-то модули типа МТОТО4. Они есть на разные токи и разных классов по напряжению. В модуль входит 2 оптотиристора. Их легко включить встречно-параллельно и получить оптосимистор. Светодиоды включал последовательно и через ключик подавал с контроллера ШИМ. Поскольку нагреватель весьма инерционен, частоту ШИМа можно взять в десятые - сотые доли Гц. Правда, найти такие модули недорого было непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 10 сентября, 2006 Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Так я уже нашел и поставил :) МТОТО4/3-80. Все работает :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 11 сентября, 2006 Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба Михалыч, просто вдогонку. Ещё хороши весьма в этом плане твердотельные реле. Хороши в основном тем, что сами ждут ближайший переход сети через ноль и именно в нём включаются, а также при выключении следят за чётностью количества полуволн, чтобы постоянную составляющую не создавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 11 сентября, 2006 Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба а также при выключении следят за чётностью количества полуволн, чтобы постоянную составляющую не создавать.хм, в первый раз про такое слышу, а какие конкретно ТТР умеют считать полуволны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 11 сентября, 2006 Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба Михалыч, просто вдогонку. Ещё хороши весьма в этом плане твердотельные реле. Хороши в основном тем, что сами ждут ближайший переход сети через ноль и именно в нём включаются, а также при выключении следят за чётностью количества полуволн, чтобы постоянную составляющую не создавать. А ведь правду говоришь, Фрол Кузьмич. Сейчас просматриваю линейку CRYDOM, по параметрам очень даже ничего! Узелок на память :) Всем спасибо за помосчь! :cheers: :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 11 сентября, 2006 Опубликовано 11 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба хм, в первый раз про такое слышу, а какие конкретно ТТР умеют считать полуволны? Да в общем-то это не совсем моё, так, был эпизод несколько лет тому, помню меня тоже приятно удивил сей факт. Конкретные типы не скажу, но в этом классе приборов это обычное дело. Конечно не у всех типов, там свои градации по "наворотам". Изменено 11 сентября, 2006 пользователем Фрол Кузьмич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться