Samum421 5 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Пытаемся подключить ее по SPI к процессору, в линуксе процессор не видит счетчик. К MOSI отсылается, с MISO ни звука. Схему прикладываю. Что может быть неправильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба картинки по spi показывайте, что по линиям гоняете LOCKING THE COMMUNICATION INTERFACE After the selected communication interface is established, the interface should be locked to prevent the communication method from inadvertently changing. The ADE7953 can be configured to lock automatically after the first successful communication. The automatic lock feature is disabled by default and is enabled by clearing the COMM_LOCK bit (Bit 15) in the CONFIG register (Address 0x102). To successfully establish and lock the communication interface, a write should be issued shortly after power-up to the CONFIG register, clearing the COMM_LOCK bit and thus locking the communication interface. When the communication interface is locked to a specific method (that is, SPI, I2C, or UART), the communication method cannot be changed without resetting the ADE7953. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Тип SPI поменяйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться