BSACPLD 15 18 октября Опубликовано 18 октября · Жалоба Для Class 0 другая схема нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 18 октября Опубликовано 18 октября · Жалоба Походу мне Class 0 подойдёт вместо Class 3. Схема для Class 3 легко превращается в Class 0 путём выкидывания схемы классификации - меньше компонентов закупать/паять 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 22 октября Опубликовано 22 октября · Жалоба В 18.10.2024 в 14:57, BSACPLD сказал: Для Class 0 другая схема нужна. Да, работает. После классификации только нагрузка должна быть с током >5мА, иначе PSE отключает напряжение и заново детект-классификация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 Среда в 10:06 Опубликовано Среда в 10:06 · Жалоба On 10/22/2024 at 4:01 PM, toweroff said: Да, работает. После классификации только нагрузка должна быть с током >5мА, иначе PSE отключает напряжение и заново детект-классификация... У меня платы наконец пришли. Данная схема работает как надо 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться