PaulB 0 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба если я вас правильно понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба У MAX3232 перепутаны TX и RX каналы. Конденсатор C5 подключён мягко выражаясь странно. LED1 подключён к каналу TX только CH340, на передачу от MAX3232 он реагировать не будет Назначение R1 и R3 непонятны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Поправил, насколько понял. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем PaulB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Если вы не планируете одновременно втыкать и ПЛК и компьютер, то простейшим решением будет простейший элемент "И". А простейшим элементом "И" будет такое решение: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, PaulB said: Поправил, насколько понял. От скольких вольт питается ваша схема? Если меньше 5, то диод D1 стоит убрать - через него питание 5V с USB прямиком идёт на питание всей схемы. Ну и надеюсь что вы не забыли подключить выводя питания к м/сх (не обозначенным на схеме). И блокировочные конденсаторы не забыли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Пользуемся схемой на двух диодах для подключения одновременно 485 и 232 уже 15 лет. On 2/13/2023 at 1:22 AM, Сергей Борщ said: Если вы не планируете одновременно втыкать и ПЛК и компьютер, то простейшим решением будет простейший элемент "И". А простейшим элементом "И" будет такое решение: Только ИЛИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Михась сказал: Только ИЛИ Нет, это "И" - если на любом из входов лог. 0, то и на выходе будет ноль. Или, другими словами, единица на выходе будет только тогда, когда на первом И втором входе по единице. http://studopedia.ru/8_70803_diodno-rezistornie-shemi.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Да, был неправ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться