Перейти к содержанию
    

Пожарная сигнализация Аналоговая и адресная

Добрый вечер друзья!Подскажите пожалуйста чайнику все не как до меня не может дойти почему оконечное сопротивление ставится в аналоговой системе и при этом не ставится в Адресной? с чем это связано? ведь в аналоговой системе так же нужно оконечное сопротивление для контроля цепи и что бы различать кз от тревоги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, ALEXEY142311 said:

оконечное сопротивление ставится в аналоговой системе

ведь в аналоговой системе так же нужно оконечное сопротивление

?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В аналоговой системе величина сопротивления является адресом. Это позволяет (удешевляет) уменьшить количество проводов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...