Дальность связи до 2 километров.

Километр лекго по лапше. Проблема только в том, что готовых модемов нет, их надо делать самим, сорее всего на контроллере, там  для передачи цифрового сигнала используется Частотная манипуляция, который накладывается на 4 мА постоянки(собственно меньше вот этих 4 мА и должен жрать прибор.)

 

В принципе по HART можно сделать и насчет модемов - они всетаки есть

Я решал такую задачу но пришлось отказаться по причине большого

потребления конечного устройства.

Один из вариантов можно посмотреть в PDF на AD421

AD421_c.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Модем в данном случае абсолютно неприемлем - габариты, стоимость и токопотребление должны быть минимальными

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Модем не применим? Еще как применим! Напр. КМОП FX614 или FX469. И подавайте питание по лапше, какое хотите, только развяжитесь кондерами. Правда, скорость низковата - 4800. Но расстояние обалденное. И потребление мизерное. А что прикольно, так эти ИМС и УАППов-то не требуют. Юзаю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня появилась необходимость связать пять микроконтроллерных устройств для двусторонней передачи данных одно ведущее и 4 ведомых. Необходимо выполнить такую связь двухпроводной линией, причем по ней же нужно питать ведомые устройства. Расстояние 100 метров. Как здесь лучше поступить? Что прицепить к МК и какой интерфейс выбрать? Заранее благодарен. :)

 

Помоему самое простое - развязать полярностью. Например: питание плюс, информация минус относительно общего провода, блокировочные конденсаторы питания развязываются диодом от линии, преобразование уровней для входного сигнала с помощью ОУ, а для выходного

ключи IRF7343 & MC34152. Такую схему использую для работы с удаленными датчиками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Модем не применим? Еще как применим! Напр. КМОП FX614 или FX469. И подавайте питание по лапше, какое хотите, только развяжитесь кондерами. Правда, скорость низковата - 4800. Но расстояние обалденное. И потребление мизерное. А что прикольно, так эти ИМС и УАППов-то не требуют. Юзаю!

Давайте подробнее, что за КМОПы Вы юзаете?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

самое простое решение - BELL202 (HART) модем. Расстояния экранированой пары до 3 км, лапши до 1.5 км . К одной паре можна подключить теоретически до 16 датчиков (практически подлючал не более 4). Микросхемы MX614, FX 614 (скоро появится более дешевый и без лишней обвески вариант на базе контроллеров PSoC). Но скорость ,конечно, небольшая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какое напряжение питания ведомых устройств должно быть и сколько они потребляют?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...