plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба На один из крайних выводов вторичной обмотки трансформатора дроссель? Сколько генри? 34 минуты назад, MrGalaxy сказал: Режим а перметра? Пробовал в АС и в DC режимах. Щупы амперметра звонятся другим мультиметром, рабочий амперметр. Пределы измерений тоже менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, plaelsin сказал: На один из крайних выводов вторичной обмотки трансформатора дроссель? Сколько генри? Между средней точкой и PE. http://электротехнический-портал.рф/bezgd/19-glava53/73-compensac-emkost-sostavl.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, plaelsin сказал: На один из крайних выводов вторичной обмотки трансформатора дроссель? Сколько генри? Пробовал в АС и в DC режимах. Щупы амперметра звонятся другим мультиметром, рабочий амперметр. Пределы измерений тоже менял. Я правильно понял, исходя из проделанных Вами экспериментов, что если клеммы амперметра, подключённого между земляной клеммой вторичной цепи и РЕ, замкнуть, то токовые клещи начнут показывать ток в РЕ проводе? Изменено 29 декабря, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, yamantau сказал: Между средней точкой и PE. Можно сказать что я с этого и начал. Только я включал не дроссель между средней точкой и РЕ, а первичную обмотку другого трансформатора. Вместо дросселя первичная обмотка другого трансформатора. Токовые клещи показывают ток на РЕ в таком случае. Надо в разрыв цепи ставить амперметр. Что то думать надо как замерить как идёт ток. Может наводки на токовых клещах, провод то один. Наводки да, исчезают в этом случае, но ток по РЕ. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, plaelsin сказал: Можно сказать что я с этого и начал. Только я включал не дроссель между средней точкой и РЕ, а первичную обмотку другого трансформатора. Вместо дросселя первичная обмотка другого трансформатора. Токовые клещи показывают ток на РЕ в таком случае. Надо в разрыв цепи ставить амперметр. Что то думать надо как замерить как идёт ток. Может наводки на токовых клещах, провод то один. Проще лампочку включить в разрыв, если есть сомнения в достоверности показаний клещей. Кстати, марку клещей озвучьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Лампочку включал, всё так же. Ток тоже перестаёт течь куда лампочку включаю. 11 минут назад, MrGalaxy сказал: если клеммы амперметра, подключённого между земляной клеммой вторичной цепи и РЕ, замкнуть, то токовые клещи начнут показывать ток в РЕ проводе? Я позже напишу. Побольше потыкаю по схеме. Вроде так должно быть, но почему то уже не так)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба На РЕ после вторичной обмотки наводки были. Не подключённый РЕ показывает 560 Миллиампер. Но надо ещё удостовериться несколькими экспериментами. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, plaelsin сказал: Не подключённый РЕ показывает 560 Миллиампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, MrGalaxy сказал: Эфир, однозначно эфир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Подключал на всех точках в РЕ кабеле светодиод в разрыв цепи. Очень тускло светится, еле заметно. Везде получается наводки, во всех точках РЕ кабеля. Странно, как конденсаторы заряжаются тогда. Я не уверен что внутри прибора именно такая схема.) Теперь буду думать как РЕ изолировать чтоб осциллограф не спалить. В продаже есть такая штука https://aliexpress.ru/item/32819684178.html? , но она урезает функции осциллографа. И зачем покупать если можно попытаться обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Между конденсаторов нулевая точка, потому что напряжения обмоток равны: 120 Вольт. Хорошо откалибровано раз даже светодиоды еле светятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Понятие Нейтраль и Фаза ТС не знакомом похоже. Нарисуйте схему с полной трехфазной разводкой по стороне сети ( две фазы не используются) и обязательные точки заземления нейтрали на подстанции. Схема как у ТС работоспособна без утечек в Америке- у них на силовой 220 средняя точка заземлена. Не путать с обычной 110. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Вы о моей картинке с путём заряда конденсатора? Она неправильная была. Средняя точка звезды заземляется, она же становится нейтралью и РЕ. Я не понял что вы хотите сказать? Вы не согласны с тем что ток по РЕ не идёт из за того что напряжения обмоток равны? Обе обмотки трансформатора возбуждаются одновременно, с одинаковым рисунком сигнала, напряжения на обмотках равны, поэтому ток по средней точке не идёт. Или вы о чём то другом? Изменено 29 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Паразитные емкости обмоток нарисуйте еще. Для каждой половинки вторички. А то я сомневаюсь что этот трансформатор мотался с заземленной экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plaelsin 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Заземлённой экранирующей обмотки нету. Она нужна в случае изменения напряжения какой либо из обмоток? Тогда ток пойдёт по РЕ, потому что напряжения обмоток уже не будут равны. Судя по вашему вопросу наверное напряжения вторичной обмотки могут меняться из за паразитной ёмкости вторичных обмоток? Паразитные ёмкости на вторичную обмотку наверное идут с первичной обмотки? Надеюсь я правильно нарисовал С1? Да, ситуация такая что при увеличении этой паразитной ёмкости, увеличивается и ток через РЕ. При 100 Микрофарадах 4 ампера через среднюю точку идёт. Но это я думаю уже полностью неисправный трансформатор когда паразитная ёмкость составляет 100 Микрофарад? Но вы всё таки правы, нужны дополнительные меры защиты от увеличения паразитных ёмкостей. И что делать? Сейчас у меня(в реале) не идёт ток через РЕ, видимо паразитная ёмкость в моём трансформаторе очень мала. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем plaelsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться