Помощь по EtherCAT

Здравствуйте

Мне нужна помощь по такому вопросу:

Есть устройство, состоящее из модулей, соединенных при помощи EtherCAT. Один master и остальные как slave. Меня интересует, если сломался один из slave. То какие есть механизмы в самом EtherCAT что бы не прекратилось функционирование всей системы? Я нашел информацию, что если сломался один модуль то система разбивается на два полукольца и продолжает функционировать в таком виде. Правильно ли я понимаю этот механизм? Но, что будет если сломались, скажем, два модуля. Предположим у меня 10 slave  и сломались 3 и 6. То как будут функционировать 4-й, 5-й модули?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, alexey123_45 said:

Правильно ли я понимаю этот механизм? 

Все зависит от того как они сломались. Обычно сгоревшие модули так и остаются на шине, только инфу неправильную передают. 
Корректнее спрашивать не про сломанные модули, а про оборванные или замкнутые провода. Ну так это зависит от реализации у конкретного производителя.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 minutes ago, AlexandrY said:

Все зависит от того как они сломались. Обычно сгоревшие модули так и остаются на шине, только инфу неправильную передают. 
Корректнее спрашивать не про сломанные модули, а про оборванные или замкнутые провода. Ну так это зависит от реализации у конкретного производителя.
 

Под поломкой я имею ввиду, что модуль полностью вышел из строя(т.е. обмен через этот модуль вести невозможно). Ну например, сгорел микроконтроллер на модуле. Дело в том, что производитель как бы я. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очевидно что если мосты сгорели полностью, то 4 и 5 станут недоступными. Но позвольте, что это за мосты которые ломаются парой за меньшее время чем нужно на обслуживание системы. У вас либо мосты слишком ненадежные, либо резервирования не хватает под вашие экстремальные условия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Just now, Kabdim said:

Очевидно что если мосты сгорели полностью, то 4 и 5 станут недоступными. Но позвольте, что это за мосты которые ломаются парой за меньшее время чем нужно на обслуживание системы. У вас либо мосты слишком ненадежные, либо резервирования не хватает под вашие экстремальные условия.

Молния вмазала и там не то что пара, а половина сгорит, причем очень выборочно. 
Поэтому резервную линию надо держать закороченной на землю с помощью реле.   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, AlexandrY said:

Молния вмазала и там не то что пара, а половина сгорит, причем очень выборочно. 
Поэтому резервную линию надо держать закороченной на землю с помощью реле.   

Речь не идет о том чтобы молния вмазала. Просто есть требование, чтобы выход из строя любого устройства не привел к остановке всей системы. Я проигрываю разные варианты. Насчет что ломаются несколько разом, могу привести таких примеров очень много. От пуско-наладчиков всякого наслушаешься

Изменено пользователем alexey123_45

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...