Перейти к содержанию
    

вопрос по 1 Wire: длинная линия, количество датчиков, помехи

On 10/21/2018 at 1:19 PM, skilful said:

Может даже лучше 1 датчик = 1 нога микроконтроллера стыковать?

Кстати, может даже лучше. Если в неподходящий момент датчик гавкнет, продиагностировать и заменить будет легко, не надо будет разбираться с адресами. В помирании без видимых причин эти датчики замечены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 10/22/2018 at 3:00 PM, wim said:

Не понимаю, зачем в наше время нужен этот садомазохизм с 1-wire? Есть же современное и недорогое средство - однопроводной UART.

Какой толк от этих датчиков в таком корпусе? Делать печатную плату для них, а как от жестких условий защищать?

 

 

Спасибо за ответы.

On 10/21/2018 at 2:06 PM, Сергей Борщ said:

Делал около сотни датчиков на 300 метров кабеля. У Максима есть довольно подробная статья (и еще одна) на эту тему. Использовал витую пару, по трем парам проводов подавал питание (параллельно, чтобы уменьшить потери), по одной - сигнал (естественно, один провод пары был сигналом, второй-землей).

Сергей, как у Вас топология была организована? Вот пошла витая пара от МК к датчику первому, а потом как ответвления делали? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

48 minutes ago, skilful said:

Какой толк от этих датчиков в таком корпусе? Делать печатную плату для них, а как от жестких условий защищать?

Так же как любой другой - заливать компаундом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, skilful сказал:

Сергей, как у Вас топология была организована? Вот пошла витая пара от МК к датчику первому, а потом как ответвления делали? 

Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем. И потом эта змея затягивалась в кабель-канал в колодце:DS18B20_300m.JPG.a9158f7f87980a4e47340c7f1b6b086a.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 minutes ago, Сергей Борщ said:

Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем.

А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

38 minutes ago, Сергей Борщ said:

Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем. И потом эта змея затягивалась в кабель-канал в колодце:

то есть сделали как тут?

 

148Fig01.gif

23 minutes ago, wim said:

А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? 

идентификация, наверное, нагревом рукой, перед закладыванием

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, wim сказал:

А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? 

Зажигалкой. А что, наличие ответвлений могло помочь идентификации? На самом деле, в том проекте идентификация не была нужна - это был контроль температуры силового кабеля. Если кабель в каком-то месте начал греться - его все равно надо вытаскивать из колодца и менять целиком. А если он начал греться по всей длине - звонить начальству и пожарным.

 

21 минуту назад, skilful сказал:

то есть сделали как тут?

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...