Conv 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Уважаемые! Была разработана схема, представленная на фрагменте: Идея была простой, перебираются адреса на шине CD74HC4067, на общий вход CMN подаётся либо "0", либо "1", а конденсаторы, подключённые к выходам Ix некоторое время держат напряжение так, чтобы обеспечить на выходе триггера Шмитта SN74LV8151 либо "0", либо "1". С нулём, сами понимаете, всё замечательно. B) А вот с "1" возникла неожиданная проблема. При соединении CMN с Ix на последнем очень быстро устанавливается напряжение, равное входному, считанные десятки микросекунд. При этом удержание соединения продолжается в течение 1 мс. После переключения на другой Ix напряжение в течение 2-3 мс быстро проседает до примерно 2 В, что было совершенно неожиданно, поскольку CD74HC4067 декларируется как двунаправленный коммутатор, в котором в каждый момент времени только один из каналов соединён, а остальные разорваны. Пакость состоит в том, что в одних коммутаторах падение напряжения происходит до уровня 2.1 В, а в других до уровня 1.9 В. В последнем случае триггер Шмитта считает, что это уже "0" и переключается. Да и вообще происхождение этого проседания непонятно. Можно объяснить только особенностями схемотехниечского решения мультиплексора. На TI пока молчат по данному поводу. Может, кто-нибудь здесь может прояснить данный феномен? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба А питание на DD10 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба А питание на DD10 есть? А как же, показано же "+5V". Всё, ответ имеется от TI. Ток утечки при 5 В получается аж до 8 мкА. Поэтому постоянная времени получается при 1000 пФ 500 мкс, что и наблюдается на практике. Поэтому нужно увеличить ёмкость раз в 100, как минимум, чтобы время хранения было приемлемым. Тема, в сущности, закрыта, если кто-нибудь что-нибудь не сможет добавить более существенное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Есть на схеме, и есть реально в приборе - не одно и то же. Ясно, питание есть. Еще был вариант - как переключаются ключи? Надо было использовать разрешение E. Зарядить, запретить ключ, переключить, задать напряжение, разрешить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Ток утечки при 5 В получается аж до 8 мкА. Поэтому постоянная времени получается при 1000 пФ 500 мкс, что и наблюдается на практике. ... Тема, в сущности, закрыта, если кто-нибудь что-нибудь не сможет добавить более существенное. У Nexperia в дш написано те же 8uA. Это полный треш, не задумывался что коммутаторы 74HC40XX такое говно. Посмотрел оригинал CD4067B там с утечками порядок: MAX 100nA @25C. Меняйте на CD4067. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба У Nexperia в дш написано те же 8uA. Это полный треш, не задумывался что коммутаторы 74HC40XX такое говно. Посмотрел оригинал CD4067B там с утечками порядок: MAX 100nA @25C. Меняйте на CD4067. Да, придётся. Хорошо, что есть такой выход, но по пинам не совпадают. Спасибо за совет! Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Navuhodonosor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Да, придётся. Хорошо, что есть такой выход, но по пинам не совпадают. Почему это не совпадают ? https://assets.nexperia.com/documents/data-...4HC_HCT4067.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf По моему совпадают для so24. Буквенные обозначения другие но функции те же. -- Глянул утечку HEF4067 у нее хуже - 200nA MAX при +25С т.е чем новее серия - тем хуже с утечками. Говноэлектроника! Изменено 19 сентября, 2017 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Почему это не совпадают ? Да, совпадают. Не туда взглянул. Интересно, что если на сайте TI просто набрать CD4067 в поиске, то попадаешь в магазин, где написано, что данные микросхемы выпускаются только для военнных целей. Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Navuhodonosor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Еще был вариант - как переключаются ключи? Надо было использовать разрешение E. Поскольку каждый коммутатор работает отдельно, то тогда понадобилось бы дополнительно ещё тащить управление на каждый по E. И так очень много портов контроллера задействовано. Можно, конечно, одним сигналом по всем впараллель. Но тогда замысловатое будет управление, поскольку нужно будет следить за всеми коммутаторами впараллель. Но, в принципе, можно такой вариант осуществить. Важно, чтобы 3-е состояние оказалось не тем, в котором 8 мкА утечки. Сами TI-цы ничего такого не предложили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Я на схеме вижу один вывод E. О нем и речь. Вы же поочереди конденсаторы заряжаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Я на схеме вижу один вывод E. О нем и речь. Вы же поочереди конденсаторы заряжаете. Этот участок схемы нужно умножить на 8. Такая вот плата. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос здесь не в утечках в третьем состоянии, а чтобы заряд с конденсатора не уходил в момент переключения каналов. Чисто удостовериться, что такого явления нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос здесь не в утечках в третьем состоянии, а чтобы заряд с конденсатора не уходил в момент переключения каналов. Чисто удостовериться, что такого явления нет. Неопределенное состояние в момент переключения менее 100ns. На фоне 8uA статической утечки это ниочем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Неопределенное состояние в момент переключения менее 100ns. На фоне 8uA статической утечки это ниочем. А постоянная времени цепи из конденсатора и сопротивления ключа 75 нс. То есть, при переключении можно потерять 2/3 заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба А постоянная времени цепи из конденсатора и сопротивления ключа 75 нс. То есть, при переключении можно потерять 2/3 заряда. ТС пишет После переключения на другой Ix напряжение в течение 2-3 мс быстро проседает до примерно 2 ... При потере заряда в момент переключения напряжение упадет в течение ~100ns а тут время проседания в миллисекундах. Еще стоит перепроверить время удержания сигнала на входе CMN чтобы он удерживался не менее 100-200ns после переключения канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться